Gostaria de orientações para filosofia da proteção/seletividade em rede subterrânea.
A montante tenho 1 religamentos na curva 101 e 2 na curva 120.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 12:56 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Adelita.ab

Por gentileza informe qual valor de tensão nominal, comprimento e modelos de religadores utilizados nessa rede.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 15:41 
Offline

Data de registro: 04 Jul 2012, 10:58
Mensagens: 2
Michel;
A tensão da rede é 13,8kV.
O religador a montante é um arteche smart500, com os seguintes ajustes:
Partida de fase - 100A - 1(101) e 2(120)
Partida de neutro - 50 A - 1(101) e 2(138)
Já o religador do mergulho é o Nu lec ADVC
O comprimento da rede é de 5 km de cabo 3#150 (antes do mergulho) e 3,5km depois do mergulho.
Att.
Adelita


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 17:32 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Adelita,

Quanto a seletividade de redes subterrânea podem ser utilizadas as seguintes proteções:

50- Sobrecorrente Instântanea;
87- Diferencial (Sendo necessário um canal de comunicação);
21 ou 67 - Distância ou direcional de sobrecorrente (como backup do 87);

Como no seu caso temos um sistema de distribuição radial basta utilizar a proteção
de sobrecorrente. Esse ajuste deve ser feito de maneira a respeitar os limites térmicos no
cabo e de modo que não danifiquem os materiais de isolação.

Quanto ao religamento da linha subterrânea não seria indicado, visto que a ocorrência de faltas nela é bem menor do que em uma linha aérea (alta confiabilidade). Entretanto quando existe uma falta na linha subterrânea ela é normalmente permante.

Para seu sistema pode ser que exista uma condição especial onde o uso do religador
antes da rede subterrânea se justifique.


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil