Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 25 Nov 2024, 06:50

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 15:20 
Offline

Data de registro: 06 Abr 2010, 11:17
Mensagens: 7
Por que os eletromecanicos de neutro exigem maior potencia para teste?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 22:49 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:21
Mensagens: 3
Do estudo de eletromagnetismo temos (de forma simplificada) que:

Força (F) = Campo magnético (B) x Corrente (I). -> F = B x I

Da equação acima podemos tirar que a força é proporcional a corrente. Como a força necessária para atracar o contato de trip é fixa (vem da construção do relé) para que consigamos uma força equivalente com com correntes mais baixas é necessário que a bobina possua muitas voltas (espiras). Com isso a impedância total da bobina cresce muito e, se lembramos da equação de potência:

P = R x I^2

teremos uma potência bem maior envolvida no teste.

Trocando em miúdos: para conseguir força suficiente para mover o contato de trip com correntes mais baixas são necessárias muitas espiras, aumentando a impedância da bobina. Com uma impedância maior, mais potência é desprendida para realizar o mesmo trabalho.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 08 Abr 2010, 14:33 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Muito boa a explicação do Cristiano.

Apenas como complemento segue uma figura para facilitar a coompreenção.

Anexo:
taps_eletromecanico_neutro.png
taps_eletromecanico_neutro.png [ 112.72 KiB | Visualizado 4727 vezes ]


Quanto maior o número de espiras, maior é a impedância, maior é a queda de tensão, portanto pede maior potência.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 09 Ago 2010, 17:45 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Para auxiliar nesse tipo de teste a comprove através da Caixa de Teste CE-6006 disponibiliza aos seus usuários diversas opções de geração de corrente com diferentes valores máximos de corrente e potência. Sendo elas:

Correntes Padrões

1) Gerar 6 canais de correntes cada um possuindo 20A e 90VA como
valores máximos de corrente e potência;

2) Gerar 3 canais de corrente cada um com 20A e 150VA como limites
máximos de corrente e potência;

3) Gerar 3 canais de corrente cada um com 40A e 150VA como limites
máximos de corrente e potência;

4) Gerar 2 canais de corrente cada um com 60A e 200VA como
valores máximos de corrente e potência;

5)Gerar 1 canal de corrente com 120A e 400VA como
valores máximos de corrente e potência;

Eletromecânicos

1)Gerar 2 canais de corrente cada um com 40A e 400VA como
valores máximos de corrente e potência;

2) Gerar 1 canal de corrente com 30A e 600VA como
valores máximos de corrente e potência;

3) Gerar 1 canal de corrente com 24A e 1100VA como
valores máximos de corrente e potência.

Com essas três ultimas configurações consegue-se testar perfeitamente
a maioria do relés eletromecânicos de neutro!

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Set 2010, 18:57 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Um exemplo numérico da potencia requisitada nos relés eletromecânicos é:

Um relé no TAP 0,5A , para se testar o múltiplo 20 (20 x 0,5A = 10A ).

Com um requisito de tensão para "empurrar" esta corrente de 40V.

A Potência necessária é de 40V x 10A = 400 W.

Sendo assim há uma dificuldade para o teste dos relés eletromecânicos de neutro, pois exigem alta potência.

Um exemplo muito comum encontrado em campo é o relé IAC com TAP baixo.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group