 Assunto do Tópico: Poblemas no teste do relé GE-T60
MensagemEnviado: 06 Abr 2010, 23:43 
Offline

Data de registro: 29 Mar 2010, 20:59
Mensagens: 14
Boa noite. Possuo uma caixa CE-6006 e através do software Diferenc que à acompanha estou testando o relé da GE (T60). Estou parametrizando-o conforme a entrada de dados padrão para este modelo e dessa forma ajustado os dados do Slope. O que está acontecendo é que os pontos entre o Slope1 e o Slope2 , por algum motivo, não estão seguindo a curva parametrizada.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 22:35 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:30
Mensagens: 8
Caro Eduardo,

Essa questão no T-60 da GE é bastante interessante e peculiar. O que está acontecento apenas representa o comportamento normal do relé pois a particuliaridade do T-60 é que a ligação entre o Slope1 e Slope2 não é definida por uma reta mas sim por uma parábola.

Se você desejar observar a trajetória da "curva", basta adicionar vários pontos de busca próximos entre si, localizados entre os dois Slopes.

Vale ressaltar que não foi possível representar tal comportamento no software pois o manual do T-60 não especifica a equação polinomial, além de percebermos experimentalmente que essa equação varia de acordo com os valores de Break Point e Slope definidos.

Dessa maneira, não se preocupe com esses "erros", pois nada mais é do que um comportamento normal do relé.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 08 Abr 2010, 14:19 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
A característica do Slope do relé GE T60 é descrita conforme a figura abaixo.

E a "ligação" entre o Slope1 e o Slope2 é dada por um equação polinomial de terceira ordem.

Anexo:
slope_GE_T60.png
slope_GE_T60.png [ 89.88 KiB | Visualizado 3772 vezes ]


Os parametros Break1 e Break2 definem o inicio e o fim desta região de transição.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil