 Assunto do Tópico: Trip indevido durante o teste
MensagemEnviado: 06 Abr 2010, 23:56 
Offline

Data de registro: 29 Mar 2010, 20:59
Mensagens: 14
Olá. Utilizando o software Diferenc da mala CE-6006, existem determinados pontos adicionados no Teste de Disparo em que eles estão localizados na região de não operação porém o relé opera. Já conferi o ajuste tanto no relé quanto no software e ambos estão rigorosamente iguais. O relé que estou testando é o T-60 da GE.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Trip indevido durante o teste
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 22:25 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:21
Mensagens: 3
É preciso verificar qual função está operando e, se for o caso de estar simulando faltas mono e bifásicas, qual é a fase que está operando. Dependendo do ajuste e do tipo de falta simulada o trip de cada fase cai em uma posição diferente no diagrama Idiff x Ibias.

Se puder enviar mais informações agradeço.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Trip indevido durante o teste
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 22:52 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:30
Mensagens: 8
Caro Eduardo,

Apenas ressaltando o que o Cristiano disse, se apenas a função diferencial estiver habilitada para o TRIP, o que pode estar acontecendo é exatamente o que foi dito, o trip de cada fase caindo em regiões diferentes.

Por exemplo, para um ponto definido na região de não operação em uma falta AT, o software garante que aparecerão as correntes Idif e Irest definidas apenas na fase A, que é a fase envolvida. Porém, dependendo do ajuste do relé, as correntes Idif e Irest das outras fases poderão estar caindo na região de operação, ocasionando portanto, a operação do relé.

O que é aconselhável neste caso, para o funcionamento do teste, é que sejam separados os sinais de TRIP de cada fase. O próprio software Diferenc apresenta essa informação caso a opção de Informações sobre o sinal TRIP do menu Opções estiver marcada.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil