Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 07:38

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 12:53 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 12:19
Mensagens: 6
Estou tendo problema, e não consigo estabelecer comunicação via serial com meu relé Siemens 7SJ, utilizando o Digsi 4.82.
Há algo que possa ser feito?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 13:57 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Sergio, algumas observações devem ser feitas:

Os cabos seriais podem possuir ligações diferentes, dependendo dos tipos de dispositivos que interliga.

Exitem dois tipos de dispositivos:
-DTE e DCE

DTE = Data Terminal Equipament.
Exemplos de DTE são computadores e terminais.

DCE = Data Communication Equipment.
Exemplos de DCE são modens e concentradoras.


Sendo assim existem cabos diferentes:
DTE <---> DTE
DTE <---> DCE (Funciona como extensão)


Alguns relés se comportam como DTE outros como DCE.
- Siemens: DTE (Seu caso)
- GE: DCE


Pinagem Conector Serial DB9:
TX - 3
RX - 2
RTS - 7
CTS - 8
GND - 5


Cabo DTE <---> DTE:
Alguns fios são "cruzados":
3 com 2
7 com 8

Cabo DTE <---> DCE:
Todos os fios vão direto para o pino correspondente.


Outro Ponto importante é quando da utilização de adaptadores USB-Serial.
Alguns modelos não funcionam bem pois, não possuem controle de fluxo por hardware.
Posso te indicar o TRENDnet TU-S9 que utilizo e funciona perfeitamente com relés Siprotec / Siemens.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 10:26 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:30
Mensagens: 8
Segue abaixo uma figura para melhor compreensão das ligações do cabo DTE <---> DCE e DTE <---> DTE.


Anexos:
DTE&DCE.JPG
DTE&DCE.JPG [ 35.73 KiB | Visualizado 15923 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 29 Set 2011, 15:13 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezados,

Complementando:

SEL / ZIV

DTE <---> DTE

AREVA / ARTECHE

DTE <---> DCE

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 05 Nov 2015, 15:04 
Offline

Data de registro: 26 Out 2015, 14:46
Mensagens: 1
Boa tarde

Estou meio confuso, pois na resposta do Paulo diz que deve ser cruzar os fios:
3 com 2
7 com 8

Ja na resposta do gustavo esta diferente:
1 com 3
2 com 6
3 com 1
6 com 2

Qual é a correta para comunicar com 7sj600?

Grato

Alexandre


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 05 Nov 2015, 17:26 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Alexandre,

A pinagem fornecida pelo Paulo está correta.
Abaixo segue uma figura para não haver dúvidas.

Anexo:
Cabo_DB9-DB9.gif
Cabo_DB9-DB9.gif [ 5.9 KiB | Visualizado 12960 vezes ]


Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil