Os harmonicos podem fazer com que a medição dos relés sejam feitas de forma equivocada em valor RMS e Angulo, fazendo com que os mesmo operem equivocadamente ou não operem.
Como a forma de onda que chega no relé esta "distorcida" isso prejudica sua performance.
Falando em harmônios vale ressaltar o seguinte item interessante a função de RESTRIÇÃO HARMONICA.
Esta função é muito interessante e usado no grupo de funções de proteção de Tranformadores e de Grandes Motores, trabalhando da seguinte forma:
Esta função inibe o TRIP, ou seja ela evita que o relé atue equivocadamente em uma energização de trafo / motor.
Quando há uma energização de um dispositivo destes acontece uma corrente de INRUSH muito alta, que é detectada com um alto conteudo de Segundo Harmonico, para diferenciar uma falta real (onde o relé deve atuar) de uma energização (onde o relé não deve atuar) o relé verifica o % de Harmonico em relação a fundamental.
Se este % for maior que o ajustado, o relé inibe o TRIP, se não, o relé atua pois considera como uma falta.
Espero ter colaborado.
|