Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 25 Nov 2024, 08:54

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Rele Eletromecanico BDD
MensagemEnviado: 26 Mar 2010, 17:29 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 12:19
Mensagens: 6
Estou com duvida para testar o relé diferencial 12BDD, ja ouvi dizer que é possivel até testa-lo sem energiza-lo com o VCC, isto esta correto?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele Eletromecanico BDD
MensagemEnviado: 28 Mar 2010, 11:37 
Offline

Data de registro: 27 Mar 2010, 20:50
Mensagens: 2
Nos teste que fizemos não usamos a fonte. Foram vários teste e até ajustes. Parece que na verdade a fonte é necessária apenas para a sinalização da banderola.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele Eletromecanico BDD
MensagemEnviado: 28 Mar 2010, 12:03 
Offline

Data de registro: 27 Mar 2010, 20:54
Mensagens: 9
Também não uso a fonte no teste do BDD


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele Eletromecanico BDD
MensagemEnviado: 30 Mar 2010, 18:59 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Sergio;

Para facilitar seu teste segue o diagrama e os pontos de conexão do rele 12BDD GE.

Anexo:
conexao_rele_bdd_pq.png
conexao_rele_bdd_pq.png [ 510.58 KiB | Visualizado 4437 vezes ]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil