Prezados
A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
um teste da função de potência reversa do relé GE SR 469.
Obs: Apesar do tutorial mostrar um caso para potência reversa, pode-se testar
facilmente a potência direta bastando fazer uma analogia entre as duas funções.
O tutorial pode ser acessado no link abaixo:
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ge_sr469_potencia_reversa_ctc/Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé GE SR 469;
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006;
3 - Como realizar os ajustes do relé GE SR 469;
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé;
5 - Como realizar um teste para comprovar a direcionalidade;
6 - Como obter relatório automático do teste realizado.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Michel
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 32, Direcional de Potência, PDOP, GE SR 469.