 Assunto do Tópico: Ensaio de saturação em TC.
MensagemEnviado: 25 Abr 2011, 17:46 
Offline

Data de registro: 25 Abr 2011, 17:42
Mensagens: 2
Boa Tarde Amigos,

Gostaria que alguém me explicasse o funcionamento de um ensaio de saturação em um transformador de corrente.
Eu já vi em alguns sites como é a montagem do circuito para efetuar o ensaio, mas gostaria de saber como é definido em qual momento há a saturação do TC.

Sds,

Sérgio Sobreira.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Ensaio de saturação em TC.
MensagemEnviado: 27 Abr 2011, 11:06 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Sérgio,

Quando a tensão na carga do secundário do TC é baixa, a corrente de magnetização também é baixa. Assim a distorção na forma de onda da corrente no secundário é desprezível. Entretanto com aumento do carregamento do secundário há um aumento na corrente de magnetização de modo que o TC pode trabalhar na região não linear. Nessa região o TC está saturado magneticamente sendo que a forma de onda da corrente no secundário fica distorcida e a relação de transformação não reflete a realidade. Esse comportamento não é desejado, pois o relé pode atuar indevidamente. A figura abaixo mostra a característica da saturação, ou seja, tensão secundária pela corrente de magnetização, para diversas relações de transformação.

Anexo:
curva de saturação.JPG
curva de saturação.JPG [ 59.05 KiB | Visualizado 13873 vezes ]


Procedimento para levantar característica de satuação

Equipamentos Necessários:

Variac;
Reostato;
Amperímeto;
Voltímento;

Faça a montagem de acordo com a figura.

Anexo:
montagem_para_teste.JPG
montagem_para_teste.JPG [ 14.29 KiB | Visualizado 13873 vezes ]


1 - Ajuste um valor de tensão e meça a corrente associada.
2 - Crie uma tabela com diversos valores de tensão e corrente associada.
3 - No momento em que um pequeno aumento de tensão (10%) resulta em uma grande
variação da corrente de magnetização (50%) atingiu-se o ponto de saturação.
4 - Plote esses pontos em um papel log-log

Por exemplo para um TC com as seguintes características:

10H100:

O primeiro número indica o erro de medição do tc: 10%;

A letra H significa que o TC é de alta impendância;

O segundo número indica a tensão máxima (100V) para o secundário
de modo a garantir um erro menor que 10% devido a saturção.

Esse ponto (100V) pode ser chamado de joelho da curva (linha pontilhada da primeira figura).

OBS:Tomar cuidado ao chegar próximo do valor de saturação para não danificar os equipamentos de medições

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Ensaio de saturação em TC.
MensagemEnviado: 16 Fev 2017, 18:44 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Olá Sergio;

Tudo bem.

Este tutorial de como proceder testes da curva de saturação, ou curva de excitação, possui varias informações importantes de como se proceder para realizar este ensaio no TC.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Primarios/TCs/Tutorial_Teste_TC_Balteau_Curva_Magn_CE70XX.pdf

De forma automatizada os equipamentos modelo CE-7012 e CE-7024 da Conprove realizam tal ensaio e já emitem o relatório com o gráfico e a tabela de IxV. Basta o usuário realizar as conexões e apertar o Play.

Para demais testes em TC, tais como: Relação, Relação por Tensão, Polaridade, Burden, Resistência de Enrolamento, Isolação e outros, consulte este link:

http://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html

Os testes de Tc estão na parte final da pagina, basta rolar a barra.

Att;

Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil