Prezado Dario,
O Transformador de Pontecial (TP) classifica-se em 3 grupos dependendo do tipo de ligação elétrica:
Grupo 1: são aqueles projetados para ligação entre fases. São basicamente os do tipo utilizados nos sistemas de até 34,5 kV. Os transformadores enquadrados neste grupo devem suportar continuamente 10% de sobrecarga;
Grupo 2 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistema
diretamente aterrados, isto é: onde Rz é a resistência de seqüência zero do sistema; e
Xp é a reatância de seqüência positiva do sistema.
Grupo 3 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas onde
não se garante a eficácia do aterramento.
Portanto a escolha do grupo depende do seu sistema. Saliento que
os Tps do grupo 3 são os mais caros.
Anexo:
Grupos de TPs.JPG [ 21.02 KiB | Visualizado 5255 vezes ]
Segundo a NBR6855/NBR1981 a especificação de tensão secundária é:
Grupo 1: 115 volts.
Grupo 2 e 3: 115/√3 volts.
Att
Michel