Prezados
A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função de teleproteção (teste de ponta a ponta) utilizando os relés SIEMENS 7SA51 e 7SA61. O tutorial pode ser acessado no link abaixo:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Teleprotecao_CE6006.pdfNesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA61.
2 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA51.
3 - Como realizar as ligações e configurações do CE-GPS.
4 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA61.
5 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA51.
6 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA61.
7 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA51.
8 - Teste do esquema de teleproteção (ponto a ponto) PUTT por aceleração da Z1B (zona estendida).
9 - Simulação de 5 faltas em 5 pontos diferentes da linha utilizando o software SEQUENC.
10 - Avaliação do tempo de atuação por teleproteção e sem teleproteção no software SEQUENC.
11 - Como obter relatório automático do teste realizado.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Adriano.