Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 15:05

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: relé antipumping,
MensagemEnviado: 19 Jan 2011, 08:56 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
o que é relé antipumping ? como funciona qual sua função ? alguns chamam de anti bombeamento é isso mesmo ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: relé antipumping,
MensagemEnviado: 19 Jan 2011, 12:33 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhaes

O relé antipumping também chamado de "X-Y Relay Circuit" faz parte de
um disjuntor de média a alta tensão com dielétrico a vácuo.

Ele previne que o disjuntor fique "bombeando" ou seja abrindo e fechando
durante uma falta. Ele mantém os contatos abertos mesmo que o operador
equivocamente através de comando manual tente fechar o disjuntor.

Att
Michel


Editado pela última vez por michelrdc em 28 Jan 2011, 19:36, num total de 1 vezes

Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: relé antipumping,
MensagemEnviado: 26 Jan 2011, 11:56 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
obrigado pela resposta mas tenho mais uma duvida.

o antipumping existe em qualquer meio : SF6 ? ar? ...

porque o disjuntor ficaria " bombeando" durante uma falta? abrindo e fechando ? ele deveria somente abrir , não?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: relé antipumping,
MensagemEnviado: 02 Fev 2011, 08:58 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhes,

A presença do antipumping independe do dielétrico utilizado.
Concordo que durante uma falta o disjuntor deveria somente abrir
mas caso ele não tenha um relé antipumping durante uma falta
ele abre, em seguida a corrente cai para zero e o disjuntor fecha novamente.

Outro fator é a energia cinética presente no momento do fechamento dos contatos,
nesse momento ele fecha-abre-fecha... em um curtíssimo período de tempo até
fechar definitivamente.
Esse fecha-abre sem "controle" é chamado de bombeamento
ou ricocheteamento e acaba reduzindo a vida útil do equipamento.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil