Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 09:49

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 05 Ago 2021, 18:43 
Offline

Data de registro: 04 Mar 2021, 11:52
Mensagens: 31
Prezados

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
um teste da função de religamento do relé ZIV DLF.

https://conprove.com/tutorias/tutorial_ ... mento_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6710 e o relé ZIV DLF.
2 - Como efetuar a comunicação entre o notebook e o relé ZIV DLF.
3 - Como realizar os ajustes do CE-6710.
4 - Como realizar os ajustes do ZIV DLF.
5 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
6 - Como comprovar o tempo de atuação dos ciclos de religamento.
7 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Maurício

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024, Função 79, Religamento, RREC, ZIV DLF.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil