Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 08:42

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 22 Mar 2021, 12:46 
Offline

Data de registro: 13 Jan 2016, 14:59
Mensagens: 19
1- Introdução

A configuração de envio e recebimento de mensagens GOOSE no SIPROTEC 4, através do software DIGSI, pode ser realizada de duas maneiras: através dos Logical Nodes contidos nos IEDs ou através de lógicas de programação em blocos através do CFC (Continuous Function Chart) relacionadas ao envio e/ou recebimento das mensagens GOOSE, utilizando os logical nodes genéricos GGIO.
No entanto, é sempre necessário criar um novo elemento dentro do DIGSI para gerenciar os dados e mensagens GOOSE. Este elemento é uma IEC 61850 Station e pode ser inserida do mesmo modo que se insere um IED, porém selecionando esse elemento.

2- Inserindo uma IEC 61850 Station

Para inserir a IEC Station, clique com o botão direito do mouse no DIGSI Manager e selecione “Insert New Object” -> “IEC 61850 Station”, conforme indicado pela Figura 1 abaixo.

Anexo:
Figura 1 - Inserindo uma IEC 61850 Station.png
Figura 1 - Inserindo uma IEC 61850 Station.png [ 62.98 KiB | Visualizado 31769 vezes ]


3- Inserindo comunicadores na IEC 61850 Station

Após criar a IEC 61850, devem ser inseridos os comunicadores na IEC 61850 Station criada no passo anterior. Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima do ícone da IEC 61850 Station e clique em “Object Properties” conforme ilustra a Figura 2 abaixo.

Anexo:
Figura 2 - Inserindo Comunicadores na IEC 61850 Station.png
Figura 2 - Inserindo Comunicadores na IEC 61850 Station.png [ 43.06 KiB | Visualizado 31769 vezes ]


Na aba “Communicator”, selecione os dispositivos desejados e clique em “Add” para que a IEC 61850 Station possa controlá-los. Em seguida, clique em “Ok” para confirmar as alterações. A Figura 3 abaixo ilustra essa tela.

Anexo:
Figura 3 - Adicionando Dispositivos aos Comunicadores.png
Figura 3 - Adicionando Dispositivos aos Comunicadores.png [ 42.07 KiB | Visualizado 31769 vezes ]


4- Configuração da IEC 61850 Station no DIGSI System Configurator

Após inserir os comunicadores e adicionar dispositivos a eles, na tela inicial da IEC 61850 Station (Network), o próximo passo é inserir os dispositivos na rede. Para isso, clique e arraste-os para a rede disponível e desejada, de forma que esses dispositivos possam trocar informações entre si. No final, clique no botão “Link”. A Figura 4 abaixo ilustra essa tela.

Anexo:
Figura 4 - Adicionando os Dispositivos na Rede.png
Figura 4 - Adicionando os Dispositivos na Rede.png [ 41.22 KiB | Visualizado 31769 vezes ]


O próximo passo é mapear os dados do IED que irá enviar (publicar) GOOSE e/ou o dispositivo que irá que receber (assinar) GOOSE. Os IEDs que irão publicar GOOSE estão no campo “Source” e os que irão assinar GOOSE estão no campo “Destinations”, sendo possível expandir (clicando em “+”) e visualizar toda a árvore de dados do dispositivo para selecionar o dado desejado. Em “Properties”, é possível configurar os parâmetros da mensagem GOOSE, como Application Id, prioridade, tempos e etc. As Figuras 5 e 6 abaixo ilustram esse passo.

Anexo:
Figura 5 - Configurações para Envio_Recebimento GOOSE na IEC 61850 Station.png
Figura 5 - Configurações para Envio_Recebimento GOOSE na IEC 61850 Station.png [ 66.59 KiB | Visualizado 31769 vezes ]


Anexo:
Figura 6 - Árvore de Dados do IED para Mapeamento.png
Figura 6 - Árvore de Dados do IED para Mapeamento.png [ 52.27 KiB | Visualizado 31769 vezes ]


Para quem desejar se aprofundar no conhecimento sobre a norma IEC 61850, a Conprove oferece dois cursos voltados para Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 – PAC 1 (Teórico) e PAC 2 (Prático). Nestes cursos, o participante terá a oportunidade de aprender tanto sobre os fundamentos teóricos da norma quanto de realizar lógicas e testes em IEDs que trabalham com GOOSE e Sampled Values utilizando malas de testes, softwares de configuração e arquivos de parametrização. Venha conhecer mais sobre estes dois cursos no link: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum