Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 15:56

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Proteção de Terra Residual
MensagemEnviado: 20 Nov 2019, 20:01 
Offline

Data de registro: 06 Ago 2019, 20:11
Mensagens: 4
Alguém possui algum documento sobre a proteção de terra residual ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Proteção de Terra Residual
MensagemEnviado: 26 Nov 2019, 17:34 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Eduardo,

Você possui alguma dúvida específica?
Uma breve explicação é que essa função é utilizada para detectar faltas para a terra.
Sendo a nomenclatura típica 50N/51N e/ou 50G/51G. Para entender as diferenças visite:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=16&t=51

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil