Prezados,
A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, de maneira a extrair o máximo de seus recursos,
disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes no
direcional de sobrecorrente residual (67G) no relé SEL 351A.
O tutorial pode ser acessado no link abaixo:
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_351a_direcional_sobrecorrente_residual_polarizado_in_ctc/Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé SEL 351A.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé SEL 351A.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como comprovar a direcionalidade.
6 - Como obter relatório automático do teste realizado.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Michel
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 67G, Direcional de Sobrecorrente de Sequência Zero, PTOC, SEL 351A.