Ajustes em TMS ou 10*IS em um relé Schneider SEPAM

O ajuste de uma curva inversa temporizada de uma função de sobrecorrente depende, principalmente, de dois importantes
parâmetros, o Dial de tempo e o Pickup. É comum dentre os fabricantes, que seja adotado o Dial de Tempo como ajuste
padrão para caracterização da curva inversa no tempo. No entanto, a linha SEPAM da Schneider, a qual utiliza o software
SFT2841 para sua parametrização, dispõe de duas formas para ajuste da característica de tempo de uma curva inversa.

Dial de Tempo (TMS) ou 10*IS

O SEPAM possui duas formas para inserção dos parâmetros das curvas, a primeira denominada 10*IS e a segunda TMS, mais
conhecida como “Dial de Tempo”. Estas opções tornam o relé mais adaptável às necessidades do usuário. Analisando a equação
abaixo da IEC, verifica-se que o valor de “T” está sendo dividido por um coeficiente “β” e o resultado desta divisão é o que
chamamos de “Dial de Tempo”.

Anexo:
pub2_img1.PNG
pub2_img1.PNG [ 1.44 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

Ou seja, para funcionamento do relé de proteção, a única diferença é a forma de inserir o parâmetro, pois a equação é a mesma.

Anexo:
pub2_img2.PNG
pub2_img2.PNG [ 1.48 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

Para converter um “Dial de Tempo” conhecido em um valor “T”, basta multiplicar o valor do “Dial de Tempo” pela constante “β”
da curva desejada. Exemplo: Dial = 0,2; Curva IEC com β = 2,97, portanto T = 0,594s.

Anexo:
pub2_img3.PNG
pub2_img3.PNG [ 697 Bytes | Visualizado 6148 vezes ]

Exemplo de ajuste de uma curva inversa temporizada (51)

Com base na tela do software SFT2841 apresentada a seguir, destacam-se os ajustes da curva inversa.

Figura 1 – Tela de ajustes da função 50/51.
Anexo:
pub2_img4.PNG
pub2_img4.PNG [ 107.37 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

Na Figura 2, recortada da imagem anterior, verifica-se que o tipo de ajuste é o 10*IS, visto que não é inserido nenhum tipo de
módulo sem unidade, que é o caso do Dial de Tempo. Neste caso, o parâmetro “Aj. de corrente” é o próprio IS (60A), portanto,
10*60 = 600A. Refletindo este resultado no Gráfico 1, notamos que o valor de tempo esperado é 600ms, portanto T = 0,6s ou
Dial de Tempo = 0,4 (T/ β = 0,6/15 = 0,4).

Figura 2 – Ajustes da 51 utilizando 10*IS.
Anexo:
pub2_img5.PNG
pub2_img5.PNG [ 9.46 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

Gráfico 1 – Curva IEC para ajuste da curva 51.
Anexo:
pub2_img6.PNG
pub2_img6.PNG [ 36.7 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

Para alteração da forma de parametrização da função 51 para “TMS”, acesse “Opções” e “Selecionar Modo de Ajuste”. A figura a
seguir apresenta a tela em questão.

Figura 3 – Tela de seleção do modo de ajuste.
Anexo:
pub2_img7.PNG
pub2_img7.PNG [ 14.37 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

Definido novo modo de ajuste, deve-se adotar o valor “0,4” (TMS ou Dial de Tempo) na caracterização do tempo, e não 600ms (T).

Figura 4 – Ajustes da 51 utilizando TMS.
Anexo:
pub2_img8.PNG
pub2_img8.PNG [ 10 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

Para maiores detalhes quanto a parametrização de funções de sobrecorrente nos relés SEPAM da Schneider, acesse: Forum
Conprove - Parametrização 51 Schneider SEPAM.

Abordagem Conprove

A Conprove disponibiliza, principalmente, dois softwares capazes de realizar testes de sobrecorrente, o Manual e o Sobrecor.
Ambos são destacados na figura a seguir, onde se encontram dentro do Conprove Test Center (CTC).

Figura 5 – Software Sobrecor no CTC.
Anexo:
pub2_img9.PNG
pub2_img9.PNG [ 141.95 KiB | Visualizado 6148 vezes ]

O uso prático de ambos os softwares pode ser alcançado nos tutoriais disponibilizados pela Conprove na sua página Web (Tutoriais
Conprove).

No que diz respeito a teste da função de sobrecorrente dos relés Schneider Sepam nestes softwares, o usuário deve sempre se
atentar ao tipo de ajuste escolhido. A Conprove permite a inserção apenas de TMS (Dial de Tempo) como característica de tempo,
portanto, o usuário deve sempre se certificar que esta opção é a habilitada no software SFT2841.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil