Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 17:16

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: 50G e 50N
MensagemEnviado: 03 Mai 2010, 21:51 
Offline

Data de registro: 06 Abr 2010, 11:17
Mensagens: 7
Qual a diferença entre 50G e 50N / 51G e 51N ???


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 04 Mai 2010, 21:09 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Juarez;

Basicamente é o seguinte:

A proteção 50G ou 51G trabalha com a corrente medida, sendo necessario possuir um TC dedicado no neutro. Muitas vezes usado no ponto aterrado do estrela.

Já em relação ao 50N e 51N, esta trabalha com o 3I0 (Corrente de Sequencia Zero), de forma matemática, onde o relé extrai das correntes das três fases (ABC) a componente de sequencia zero, e a compara com o valor do ajuste.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 02 Abr 2018, 16:27 
Offline

Data de registro: 02 Abr 2018, 16:20
Mensagens: 1
Boa tarde

Pela explicação anterior entendi que uma proteção trabalha com a corrente medida e outra proteção com a corrente calculada.

É necessário possuir as duas proteções no mesmo ponto? Por exemplo em um quadro de entrada de baixa tensão. Se eu já possuo proteção 50GS faz sentido implementar a função 50/51N ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 03 Abr 2018, 17:26 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Felipe,

Note que a sua função 50GS (Ground Sensor) ou terra sensitivo, possuí uma sensibilidade maior do que a função 50N. Provavelmente o seu ajuste para 50GS não pode ser ajustado na 50N.

Portando partindo do princípio que seus ajustes e ligações para o 50GS estejam corretos não há necessidade de parametrizar o 50N.

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 11 Jan 2019, 10:07 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
Aproveitando esse tópico sobre 50/51GS, uma duvida sobre montagem de curvas.

Tenho aprovado vários projetos junto a CPF, e nos últimos 3 foi solicitado que na ART inserisse a seguinte informação:

"Informar na ART que o tempo de atuação do 51GS tem que ter no minimo 300ms do apresentado na distribuidora para garantir a coordenação."

Ocorre que a CPFL não apresenta a corrente instantânea no estudo (anexo 1), apenas indica ser do tipo tempo definido (TDEF) desse modo eu não entendo como plotar ou definir curva GS do Cliente.

Acredito que esteja faltando algum conceito para qeu eu seja capaz de entender esse ponto e gerar a curva, e como ainda não encotrei em nenhum lugar como definir essa correte e nem o tempo de corte, pode ser que a CPFL precise fornecer algum dado ainda!

por favor se alguem souber e puder esclarecer agradeço!


Anexos:
anexo 1.PNG
anexo 1.PNG [ 18.42 KiB | Visualizado 9851 vezes ]

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista
Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 12 Fev 2019, 16:20 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Juliobarros,

O ajuste da CPFL 51GS está em 8,0A com tempo definido de 4,0s.
Para seu cliente o ajuste do pick-up seria 8,0A/ RTC com um tempo definido menor ou igual 3,7s .

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 26 Mar 2019, 13:48 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
michelrdc escreveu:
Prezado Juliobarros,

O ajuste da CPFL 51GS está em 8,0A com tempo definido de 4,0s.
Para seu cliente o ajuste do pick-up seria 8,0A/ RTC com um tempo definido menor ou igual 3,7s .

Att
Eng° Michel


Obrigado!

Fiz isso qeu você indicou e eles solicitaram um tempo maior que 300ms (500ms) e uma corrente 80% da indicada para que garantissem a seletividade.

Pergunto, os 300ms eu entendi, assim como seu aumento para 500ms (conservadorismo ou coeficiente de segurança), e os 80%? São realmente necessarios visto que meu relé abre em 3,5s em uma corrente de 8A?

Abraços

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 26 Mar 2019, 15:39 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Juliobarros,

O ajuste de 80% de 8,0A (no seu cliente) deve ser para evitar que sensibilize, ou seja, ocorra um pick-up no relé da CPFL.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: 50G e 50N
MensagemEnviado: 27 Mar 2019, 14:12 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
michelrdc escreveu:
Prezado Juliobarros,

O ajuste de 80% de 8,0A (no seu cliente) deve ser para evitar que sensibilize, ou seja, ocorra um pick-up no relé da CPFL.

Att
Eng° Michel


Entendi! Obrigado, e aproveitando, tenho visto curvas aonde a Função 51GS no ponto de entocontro com a curva do Neutro se sobrepoe a ela e define esse ponto na parte da funcção 51N.

Saberia se é certo essa indicação?

Abraços


Anexos:
51gs.JPG
51gs.JPG [ 113.73 KiB | Visualizado 9330 vezes ]

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista
Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil