Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 13:17

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 11 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 27 Fev 2013, 01:48 
Offline

Data de registro: 27 Fev 2013, 01:01
Mensagens: 2
Olá pessoal sou novo no forum, e vi que tem assuntos muito bons sobre o campo da eletrecidade. Bom vinha vinda ao forum e ver se alguem pode me ajudar com um assunto. To precisando muito de um conteudo que fale diretamente sobre curva de tempo e corrente, com interpretar os graficos de de curvas, saber quando uma curva é normal inversa, muito inversa, e extremamente inversa. Pois sera que alguem pode me ajudar, se porventura alguem conheça algo e se for possivel me passar algo, desde ja fico muito grato.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 27 Fev 2013, 18:37 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Rogério,

Em um teste de sobrecorrente normalmente o usuário já conhece a curva que esta parametrizada. No caso de um relé eletromecânico ou estático essa informação já está na parte frontal do equipamento ou no seu manaul (sendo um único tipo de curva). Para relés microprocessados deve-se fazer upload dos ajustes e verificar qual curva está ajustada. Pois nesse caso diversas curvas podem ser parametrizadas.

A diferença entre uma curva inversa, muito inversa, normal inversa, etc... esta em seu formato e são dadas por fórmulas distintas. Além do tipo de curva deve-se verficar qual a norma em questão. Pode-se encontrar uma curva IAC muito inversa, e outra IEC muito inversa sendo ambas distintas.

Em anexo um arquivo mostrando como são feitas as curvas da norma ANSI e da IEC do relé da SEL.
Para curvas de outras normas deve-se verificar o manual do relé em questão.

Anexo:
Curvas_ANSI_IEC.pdf [264.79 KiB]
Baixado 1476 vezes


Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 28 Fev 2013, 19:28 
Offline

Data de registro: 27 Fev 2013, 01:01
Mensagens: 2
Trabalho aqui na minha empresa com religadores automaticos da cooper.então como estou chegando agora tenho que aprender sobre este assunto urgente.e como ja dise toda ajuda é muito bem vinda. Muito obrigado pelo conteudo.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 09 Mai 2018, 14:21 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
rogerio escreveu:
Olá pessoal sou novo no forum, e vi que tem assuntos muito bons sobre o campo da eletrecidade. Bom vinha vinda ao forum e ver se alguem pode me ajudar com um assunto. To precisando muito de um conteudo que fale diretamente sobre curva de tempo e corrente, com interpretar os graficos de de curvas, saber quando uma curva é normal inversa, muito inversa, e extremamente inversa. Pois sera que alguem pode me ajudar, se porventura alguem conheça algo e se for possivel me passar algo, desde ja fico muito grato.


Aproveitando a pergunta, quando uso cada tipo de Curva (NI, MI, EI , etc.)? Achei pouca literatura sobre o assunto.

Por exemplo a curva MI (Muito Inversa)

Os relés com característica muito inversa apresentam atuação adequada para faltas elevadas e razoável para faltas de baixo valor ou sobrecargas. Coordenam bem com fusíveis e com o I2t dos equipamentos.

Essa característica se constitui uma alternativa atrativa para a proteção de sistemas elétricos industriais.

E as demais?

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 14 Mai 2018, 16:42 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado juliocbarros,

A inclinação da curva vai depender do elementos que estão sendo utilizado no seu sistema. Por exemplo chaves fusíveis possuem inclinações distintas. Para realizar a coordenação dos relés com essas chaves deve-se escolher a inclinação (Normal Inversa, Muito Inversa, Extremamente Inversa..) que melhor se adapte a inclinação da chave já utilizada.

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 14 Mai 2018, 22:54 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
michelrdc escreveu:
Prezado juliocbarros,

A inclinação da curva vai depender do elementos que estão sendo utilizado no seu sistema. Por exemplo chaves fusíveis possuem inclinações distintas. Para realizar a coordenação dos relés com essas chaves deve-se escolher a inclinação (Normal Inversa, Muito Inversa, Extremamente Inversa..) que melhor se adapte a inclinação da chave já utilizada.

Att

Eng° Michel


Então posso concluir que a escolha da curva esta muito mais ligada a influencia das protecoes amontantes e ajusantes do que do tipo de catga a ser utilizada apos a Subestação de Entrada (SE).

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 15 Mai 2018, 08:44 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado juliocbarros

Seu raciocínio está correto!

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 22 Mai 2018, 10:40 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado juliocbarros

Acredito que na realidade era isso que você gostaria de saber:

a) Relés de temporização muito inversa
Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de
curto-circuito circulando no relé depende da localização do ponto onde ocorreu o defeito em
relação ao relé e varia muito pouco em relação à capacidade do sistema de geração.

b) Relés de temporização inversa
Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de
curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração.

c) Relés de temporização extremamente inversa
Esses relés são empregados na proteção de alimentadores de distribuição primária onde são
utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição, devido à similaridade das curvas
temporizadoras. Além disso, tais relés são adequados à operação das cargas de sistema de
distribuição, normalmente constituída por cargas indutivas de pequeno porte, tais como
refrigeradores, bombas, condicionadores de ar etc. que, em geral, são ligadas ao mesmo tempo
quando do retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção,
provocando elevadas correntes transitórias.

d) Relés de temporização inversa longa
Esses relés se caracterizam por apresentar uma família de curvas que permite uma longa
temporização, eliminando a atuação do disjuntor em sobrecargas elevadas, como na partida de
motores de indução, para os quais são apropriadamente utilizados como elementos de proteção; ou
ainda uma sobrecarga moderada, mas de tempo elevado.

Fonte: Mamede Filho, João - Proteção de sistemas elétricos de potência /João Mamede Filho, Daniel Ribeiro Mamede. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 23 Mai 2018, 16:49 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
Michel , obrigado orla atenção. Era essa a informacao mais orecisa que buscava!




michelrdc escreveu:
Prezado juliocbarros

Acredito que na realidade era isso que você gostaria de saber:

a) Relés de temporização muito inversa
Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de
curto-circuito circulando no relé depende da localização do ponto onde ocorreu o defeito em
relação ao relé e varia muito pouco em relação à capacidade do sistema de geração.

b) Relés de temporização inversa
Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de
curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração.

c) Relés de temporização extremamente inversa
Esses relés são empregados na proteção de alimentadores de distribuição primária onde são
utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição, devido à similaridade das curvas
temporizadoras. Além disso, tais relés são adequados à operação das cargas de sistema de
distribuição, normalmente constituída por cargas indutivas de pequeno porte, tais como
refrigeradores, bombas, condicionadores de ar etc. que, em geral, são ligadas ao mesmo tempo
quando do retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção,
provocando elevadas correntes transitórias.

d) Relés de temporização inversa longa
Esses relés se caracterizam por apresentar uma família de curvas que permite uma longa
temporização, eliminando a atuação do disjuntor em sobrecargas elevadas, como na partida de
motores de indução, para os quais são apropriadamente utilizados como elementos de proteção; ou
ainda uma sobrecarga moderada, mas de tempo elevado.

Fonte: Mamede Filho, João - Proteção de sistemas elétricos de potência /João Mamede Filho, Daniel Ribeiro Mamede. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Att

Eng° Michel

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: curvas de tempo x corrente
MensagemEnviado: 11 Jan 2019, 09:50 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
juliocbarros escreveu:
Michel , obrigado orla atenção. Era essa a informacao mais orecisa que buscava!
Ola!

Obrigado era isso que estava procurando!



michelrdc escreveu:
Prezado juliocbarros

Acredito que na realidade era isso que você gostaria de saber:

a) Relés de temporização muito inversa
Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de
curto-circuito circulando no relé depende da localização do ponto onde ocorreu o defeito em
relação ao relé e varia muito pouco em relação à capacidade do sistema de geração.

b) Relés de temporização inversa
Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de
curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração.

c) Relés de temporização extremamente inversa
Esses relés são empregados na proteção de alimentadores de distribuição primária onde são
utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição, devido à similaridade das curvas
temporizadoras. Além disso, tais relés são adequados à operação das cargas de sistema de
distribuição, normalmente constituída por cargas indutivas de pequeno porte, tais como
refrigeradores, bombas, condicionadores de ar etc. que, em geral, são ligadas ao mesmo tempo
quando do retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção,
provocando elevadas correntes transitórias.

d) Relés de temporização inversa longa
Esses relés se caracterizam por apresentar uma família de curvas que permite uma longa
temporização, eliminando a atuação do disjuntor em sobrecargas elevadas, como na partida de
motores de indução, para os quais são apropriadamente utilizados como elementos de proteção; ou
ainda uma sobrecarga moderada, mas de tempo elevado.

Fonte: Mamede Filho, João - Proteção de sistemas elétricos de potência /João Mamede Filho, Daniel Ribeiro Mamede. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Att

Eng° Michel

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 11 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil