Prezados,
gostaria de saber se os nós lógicos MMXU e MMTR de um IED modelo 7SA6 são consideradas mensagens Sampled Values e podem ser usadas com propósitos de proteção.


Anexos:
screenshot.png
screenshot.png [ 68.42 KiB | Visualizado 6627 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 04 Out 2017, 17:22 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Prezado Claudinei;

A figura exposta por você ilustra o software IEC Browser da Siemens, este software permite a comunicação com o IED através do método Cliente-Servidor, utilizando o protocolo MMS.

As informações provenientes do nó lógico MMXU são trocadas através do Cliente-Servidor, enviando as informações medidas pelo IED, no caso o 7SA6. Porém esta informação não é um Sampled Value.

O comunicação MMS não é uma comunicação de tempo critico, tal como o SV. Não possuindo assim prioridades e rodando sobre o protocolo TCP/IP. Além disso o SV trabalha como mensagens Multicast. e roda sobre a segunda camada OSI (Ethernet).

Outra grande diferença é que a medição via Cliente-Servidor os valores são enviados na forma de RMS enquanto no SV cada amostra da forma de onda é enviada, podendo ser reconstituída pelo receptor.

Os IEDs da marca Siemens que suportam Sampled Values são os Siprotec 5 e devem ser requisitados com o opcional para isto.

A Conprove estará em outubro apresentando no SNPTEE o artigo como titulo: EXPERIÊNCIA DE INTEROPERABILIDADE NO BARRAMENTO DE PROCESSO (PROCESS BUS) DA IEC 61850/IEC61869-9 E AS QUESTÕES RELATIVAS À SINCRONIZAÇÃO, este artigo é muito interessante o mostra o funcionamento do barramento de processo com vários fabricantes. Em breve ele estará no site.

Aqui você poderá baixar vários artigos relacionados a IEC 61850.

http://www.conprove.com.br/pub/i_artigos.html

Atenciosamente;

Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 04 Out 2017, 23:13 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
paulo.junior escreveu:
Prezado Claudinei;

A figura exposta por você ilustra o software IEC Browser da Siemens, este software permite a comunicação com o IED através do método Cliente-Servidor, utilizando o protocolo MMS.

As informações provenientes do nó lógico MMXU são trocadas através do Cliente-Servidor, enviando as informações medidas pelo IED, no caso o 7SA6. Porém esta informação não é um Sampled Value.

O comunicação MMS não é uma comunicação de tempo critico, tal como o SV. Não possuindo assim prioridades e rodando sobre o protocolo TCP/IP. Além disso o SV trabalha como mensagens Multicast. e roda sobre a segunda camada OSI (Ethernet).

Outra grande diferença é que a medição via Cliente-Servidor os valores são enviados na forma de RMS enquanto no SV cada amostra da forma de onda é enviada, podendo ser reconstituída pelo receptor.

Os IEDs da marca Siemens que suportam Sampled Values são os Siprotec 5 e devem ser requisitados com o opcional para isto.

A Conprove estará em outubro apresentando no SNPTEE o artigo como titulo: EXPERIÊNCIA DE INTEROPERABILIDADE NO BARRAMENTO DE PROCESSO (PROCESS BUS) DA IEC 61850/IEC61869-9 E AS QUESTÕES RELATIVAS À SINCRONIZAÇÃO, este artigo é muito interessante o mostra o funcionamento do barramento de processo com vários fabricantes. Em breve ele estará no site.

Aqui você poderá baixar vários artigos relacionados a IEC 61850.

http://www.conprove.com.br/pub/i_artigos.html

Atenciosamente;

Paulo Junior


Esclarecido!

Muito Obrigado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil