Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 11:05

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Proteção direcional
MensagemEnviado: 11 Set 2017, 07:50 
Offline

Data de registro: 07 Jun 2016, 18:33
Mensagens: 9
Bom dia Pessoal.
Em relação à função direcional.
Quando ativada em alguns IED'S ela anula a função de sobrecorrente?
Outra pergunta é?
Se a polarização for de 90º, o que se torna mais seguro, no caso do relé ABB REG 630, quando olhamos para fora do gerador, sentido barra, a direção será sempre " para frente " ?
Se quisermos olhar para dentro do gerador, caso não parametrizamos a função 87, apenas colocando " Reverse " o IED já entende ?
Os angulos de configuração são sempre o MTA ? que deriva do estudo de uma falta À terra ( I = V/Z), onde o angulo do resultado da divisão é sempre o angulo caracteristico?

Exemplo:
Impedância da linha: Z fasor 30º
barra de referÊncia : V fasor de 0º

Resultado: I = X Fasor de - 30º.

Assim se colocarmos o angulo característico em 60 graus ele cairá sobre o máximo torque ( 90º - 30 = 60º ).


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Proteção direcional
MensagemEnviado: 12 Set 2017, 13:09 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Usuário, bom dia!

Respondendo aos seus questionamentos:

- Quando você habilita a direcionalidade você não anula a função de sobrecorrente. Na verdade o que ocorre é que você adiciona mais uma condição para que o trip ocorra. Partindo do básico, sem direcionalidade. Para que o trip aconteça é necessário que duas condições sejam atendidas. O módulo da corrente que se apresenta para o relé deve vencer o pick-up parametrizado no mesmo E o tempo de contagem deve ser estourado (observe que eu destaquei E, pois é necessário que ambas sejam atendidas). Quando ativamos a função direcional, para que o trip ocorra é necessário que além do pick-up vencido e do tempo contado, a condição direcional seja atendida. Exemplo: O relé está parametrizado com 10 A secundários de pick-up, uma temporização de tempo definido em 0,5 segundos e ele deve operar para direção DIRETA. O trip só irá ocorrer quando as três condições acima forem atendidas, caso a direção da corrente seja detectada para a região reversa, o relé não opera.

- Para definir o que DIRETO e o que é REVERSO eu sempre recomendo uma regra básica. Ao Garantir que a polaridade o TP no secundário está casando com a polaridade da entrada de tensão do relé e a polaridade do TC no secundário está casando com a polaridade da entrada de corrente do relé, garante-se também que o ângulo entre a tensão e a corrente visto pelo relé seja o ângulo de carga ou da impedância que limita a falta, dessa forma o relé sempre irá declarar como direcionalidade DIRETA. A direcionalidade REVERSA é vista como uma defasagem angular citada acima, acrescida de 180°. Com isso em mente, o usuário determina se a falta na barra é direta ou reversa, ou se a falta no estator de uma máquina é direta ou reversa apenas realizando as conexões dos TC's e TP's.

- Caso a sua polarização escolhida for a "Em Quadratura (90°)", o seu raciocínio estará correto. Caso a forma de polarização seja outra fonte, é necessário avaliar os ângulos entre tensão e corrente para diversas situações de falta. Só assim poderá encontrar um ângulo ideal.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Proteção direcional
MensagemEnviado: 12 Set 2017, 16:59 
Offline

Data de registro: 07 Jun 2016, 18:33
Mensagens: 9
Boa tarde Adriano.
muito obrigado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Proteção direcional
MensagemEnviado: 23 Mai 2019, 15:42 
Offline

Data de registro: 23 Mai 2019, 12:04
Mensagens: 8
Adriano ,

Olhando uma oscilografia , ou os fasores , como faço para dizer se a direcionalidade é direta ou reversa?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Proteção direcional
MensagemEnviado: 23 Mai 2019, 18:07 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhes,

Isso quem determina é o ajuste da função 67 e o tipo de polarização utilizada. Vamos supor que do ATM seja de 45°, somando 90° e subtraindo 90° temos a região direta. Considerando que minha polarização é de quadratura.

Analisando a fase A de corrente a polarização será a tensão Vbc chega-se ao seguinte gráfico.

Anexo:
direcional.png
direcional.png [ 32.9 KiB | Visualizado 15898 vezes ]


Obs: O ATM divide a região direta em duas.
O ARP é minha polarização ou referência (ângulo 0°)

A região verde é a região direta ela vai de 315° até 135°.
A região branca é a região reversa ela vai de 135° até 315°.


Na análise deve-se verificar o ângulo de IA em relação a Vbc e verificar em qual região ele fica.
O racional para as corrente IB, e IC é análogo ao explicado aqui sendo utilizada as tensões de polarização Vca e Vab respectivamente.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Proteção direcional
MensagemEnviado: 24 Mai 2019, 11:19 
Offline

Data de registro: 23 Mai 2019, 12:04
Mensagens: 8
ok, obrigado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil