MensagemEnviado: 04 Ago 2010, 14:56 
Offline

Data de registro: 17 Abr 2010, 17:32
Mensagens: 3
Prezados,
Gostaria de esclarecimentos sobre teste monofásico no rele´Sepam Série 80 (ANSI 87) da Schneider. É similar/igual a teste realizado no SEL 387 A ou Siemens 7UT?

Abraço.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 05 Ago 2010, 11:05 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Alexandre,

Caso a função seja 87M o teste pode
ser realizado de maneira similar ao do SEL 387 e Siemens 7UT.
Isso pode ser feito pois o método utilizado para calcular a corrente
de restrição é igual ao do SEL 387.

Anexo:
87M.JPG
87M.JPG [ 7.76 KiB | Visualizado 5433 vezes ]


Já a função 87T calcula a corrente de restrição de outra maneira:

Anexo:
87T.JPG
87T.JPG [ 9.13 KiB | Visualizado 5433 vezes ]


Att
Michel


Editado pela última vez por michelrdc em 05 Ago 2010, 11:33, no total de 2 vez

Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 05 Ago 2010, 11:18 
Offline

Data de registro: 17 Abr 2010, 17:32
Mensagens: 3
Prezado Michel,

Então no lado 1 (referência) sempre para o cálculo do pickup deverá ter o fator k=1,5 (3/2). Outra dúvida, no manual fala-se em compensação de amplitude, deve-se levar em consideração esta informação para o cálculo do pickup ou não?

Att,

Alexandre


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 05 Ago 2010, 11:41 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Alexandre!

O fator (1,5) deve ser sempre considerado no enrolamento 1. Já para o enrolamento 2 (Delta)
pode ser:

a)0,866 (Caso grupo vetor da matriz seja par);
b)1,73 (Caso grupo vetor da matriz seja ímpar).

Quanto a compensação de amplitude não tenho certeza.
A priori pode ser feito sem essa compensação.


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 10:53 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Olá Alexandre!

Conseguiu realizar o teste? Foi preciso a compensação de amplitude?

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil