 Assunto do Tópico: Teleproteção para Geração
MensagemEnviado: 06 Mai 2015, 15:29 
Offline

Data de registro: 06 Mai 2015, 12:18
Mensagens: 2
Considerando que em uma das extremidades da LT tenho um gerador sincrono, seria necessário instalar teleproteção para um LT de 27Km ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Teleproteção para Geração
MensagemEnviado: 23 Mar 2016, 09:36 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Usuário,

Para linhas curtas recomenda-se a utilização da proteção diferencial para linhas, que é bastante segura e estável devido ao nível tecnológico atual.

A teleproteção, dependendo do esquema, pode ser atrelada a função 21. Os relés de distância não possuem uma sensibilidade mais apurada para esse comprimento de linha, o que pode se tornar um problema.