Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 24 Nov 2024, 03:24

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 11 Abr 2010, 11:29 
Offline

Data de registro: 27 Mar 2010, 20:54
Mensagens: 9
Andei estudando as equações do relé SEL para zonas quadrilateral. Não entendi da onde vem tais equações. No entanto observei alguns pontos de incoerência nas equações. Também analisei uma equação enviada pela SEL numa planilha de excel. Tanto a equação da planilha como os exemplos no manual da SEL parecem ter alguns erros. Se a idéia era testar sobre um ponto da característica, por exemplo que só existisse X (90 graus) os resultados obtidos com a equação da planilha e dos exemplos mostraram que ao jogar os valores de tensões correntes obtidos nas duas equações para tais condições, apareceu um valor em R, que não deveria aparecer. Se estou considerando algo errado, peço que alguém me ajude. Elaborei minhas dúvidas e conclusões para que possam analisar. Segue abaixo:

Logo no final, encontrei um forma de calcular que deu certo. Os níveis de tensão e correntes calculados por ela permite voltar aos valores de R e X jogando de volta nas equações. No entanto se considerei algo errado elas não estarão corretas. Se alguém poder me ajudar, aguardo respostas.

Para zona quadrilateral do relé SEL, as equações gerais p/ o cálculo de R e X, no manual da SEL são:


Eq. 13.82: R = Im(V.((I + k0.Ir).1|Z1ANG)*) / Im[(1,5.(I2 + I0).(I + K0.Ir).1|Z1ANG)*]


Eq. 13.66: X = Im(V.(Ir.1|T)*) / Im(1|Z1ANG.(I + K0.Ir).(Ir.1|T)*)


Nos testes, considerando Ir = I, podemos trabalhar com as equação simplificada mostrada no manual da SEL, onde:


Eq. 13.83: R = Im(V.(I.(1 + k0).1|Z1ANG)*) / Im[I.(I.(1 + K0).1|Z1ANG)*]


Eq. 13.67: X = Im(V.(I.1|T)*) / Im(1|Z1ANG.(1 + K0).I.(I.1|T)*)


Para chegar a equação simplificado foi considerado que: I2 = I/3 e I0 = I/3

neste caso e parte da equação: 1,5.(I2 + I0) = 1,5.(I/3 + I/3) = I

até aqui tudo bem, mas porque a equação simplificada tirou o I com conjugado ?

Note que o denominador de R era: Im[(1,5.(I2 + I0).(I + K0.Ir).1|Z1ANG)*]

onde o conjugado pegava toda a equação. Sendo assim, substituindo 1,5.(I2 + I0) por I,

deveria ficar:

Im[(I.(I + K0.Ir).1|Z1ANG)*] que simplif. p/ Ir = I: Im[(I.I.(1 + K0).1|Z1ANG)*]

e não:

Im[I.((I + K0.Ir).1|Z1ANG)*] que simplif. p/ Ir = I: Im[I.(I.(1 + K0).1|Z1ANG)*]

Parece ter um erro ai.

Considerando no entanto as equações simplificadas, usadas nos exemplos do manual SEL. Pela equação de X (Eq. 13.67), p/:

V = v|0

I = i|AngI

1 + K0 = K0MC|K0AC

X = v.i. Im((1|(T + AngI))*) / i.i.K0MC . Im(1|(Z1ANG + AngI + K0AC).(1|(T + AngI))*)

p/ facilitar:

T + AngI = ALFA

Z1ANG + AngI + K0AC = BETA

Reescrevendo:


X = v. Im((1|ALFA)*) / i.K0MC . Im(1|BETA.(1|ALFA)*)


1|ALFA = cos(ALFA) + sen(ALFA).j

(1|ALFA)* = cos(ALFA) - sen(ALFA).j

Im((1|ALFA)*) = - sen(ALFA)

1|BETA = cos(BETA) + sen(BETA).j


X = -Sen(ALFA).v / K0MC.i . Im[(cos(BETA) + sen(BETA).j).(cos(ALFA) - sen(ALFA).j)]


(cos(BETA) + sen(BETA).j).(cos(ALFA) - sen(ALFA).j) = ...

... cos(BETA).cos(ALFA) + sen(BETA).cos(ALFA).j - cos(BETA).sen(ALFA).j + sen(BETA).sen(ALFA)

Im[(cos(BETA) + sen(BETA).j).(cos(ALFA) - sen(ALFA).j)] = sen(BETA).cos(ALFA) - cos(BETA).sen(ALFA)

Ainda, da trigonometria:

sen(BETA).cos(ALFA) - cos(BETA).sen(ALFA) = sen(ALFA - BETA)

Assim:

X = -Sen(ALFA).v / K0MC.i . sen(ALFA - BETA)

Isolando v, temos:

v = X.K0MC.i . sen(ALFA - BETA) / -sen(ALFA)

FINALMENTE:

v = X.K0MC.i . sen(T + AngI - Z1ANG - AngI - K0AC) / -sen(T + AngI)


v = X.K0MC.i . sen(T - Z1ANG - K0AC) / -sen(T + AngI)


Esta é a equação que eu encontrei simplifando a equação 13.67 do manual da SEL.

No entanto a SEL nos envio numa planilha de Excel a seguinte equação para o cálculo de v:


v = XG.K0MC.i . ABS(sen(Z1ANG + K0AC - T)) / ABS(sen( - T - AngI)


onde adotou, AngI = -AngTst - K0AC

Analizando esta equação:

Os valores ABS não deveria ocorrer, talves foi colocado pelo fato da parte de cima não estar correta, da forma que foi colocada ela daria -sen(T - Z1ANG - K0AC), que é o que foi achado na simplificação (lembrando que Sen(-x) = -sen(x))

Um outro ponto de um possível erro a ser considerado e usar no lugar do X, o XG da caracteristica, onde na veradade só poderia ser assim p/ T = 0

p/ T = 0, não inclinação da reta que corta o eixo X

....|
XG|-r-e-t-a- X,R ... Assim: X = XG
....|............../
....|............/
....|........../
....|......../
....|....../
....|..../
....|../
....|/___________


p/ T <> 0, a inclinação torna X <> XG

...................(R,X) ... onde: X = XG.Tan(AngZTst) / Tan(AngZTst) - Tan(T)
....|..........a'/
....|.......t'../
....|...e'..../
....|r'_)T_/
XG|....../
....|..../
....|../
....|/_) AngZTst _

O outro erro, agora observados no manual da SEL consiste em dizer que AngI = -AngZtst, para o angulo de V = 0

A impedancia V/I representa uma impedância total, e geralmente os parâmetros da caracteristica representa a impedância da Linha apenas. Pelo menos é assim nos cálculos normais envolvendo K0, onde:

V = ZL.I + ZE.Ir

V = ZL.I + K0.ZE.Ir p/ Ir = I

V = ZL.I.(1 + K0)

Neste casos ZTst represente apenas a parcela da linha, e para definir tensoes e corrente para o Ztst temos:

V = ZTst.I.(1 + K0)

V/I = ZTst.(1 + K0)

Note que se o K0 tem ângulos diferentes de zero, o ângulo de ZTst é diferente do ângulo de V/I

Portanto se quer achar por exemplo as tensões e correntes para um local na característica onde ZTst = Z|30, não podemos fichar I em -30 graus e considerar V em 0.

Os exemplos fazem isso, tal com na página 13.47

Com as tensões e correntes em V = 40|0, I = 2,49|-90, K0 = 0,726|-3,69 e Z1ANG = 83,97

jogando normalmente nas duas equação:

R = -2,14

X = 9,39

Assim, para esses valores de tensão e corrente, não estariamos em cima de XG na característica, pois R <> 0

No cálculo do manual da SEL parece forçar o resultado. Começa dizendo que tensão seria de 40,4 e usa 40, e na equação 13.71 X aparece com 9,36 que era inicialmente o valor fixado, lado abaixo na Eq 13.72 aparece o valor 9.39

Comparando agora com a equação da planilha enviada pela SEL


v = X.K0MC.i . ABS(sen(Z1ANG + K0AC - T)) / ABS(sen( - T - AngI)


Supondo por exemplo T = 0, XG = 9.39, AngZTst = 90

I = 2,49 K0 = 0,726|-3,69 e Z1ANG = 83,97

pela planilha:

V = 40|0

I = 2,49|-88,45

jogando normalmente nas duas equação:

R = -1,7

X = 9,39

Note que tentei testar p/ um AngZTst = 90, no entanto apareceu um valor de R <> 0, mostrando que estou sobre outro ponto da característica.

Creio que a forma correta de se tirar as equação e partir de algo que de forma alguma tente supor um ângulo para o V a partir de I com um ângulo qualquer. Em outras palavras o angulo de V deve ser calculado.

Fiz isto trabalhando com as equação, conforme segue abaixo, e consegui os resultados esperados em ida e volta na equação (NO ENTANTO TRABALHEI COM A EQUAÇÃO SIMPLIFICADA, QUE JÁ PARECIA TER UM ERRO, MOSTRADO INICIALMENTE E QUE SE FOR REALMENTE UM ERRO ELA DEVERÁ AINDA SER CORRIGIDA)

XAG = Im(Va.(Ir.1|T)*) / Im(1|Z1ANG.(Ia + K0.Ir).(Ir.1|T)*)

RAG = Im(Va((Ia + K0.Ir).1|Z1ANG)*) / Im[(1,5.(Ia2 + Ia0).(Ia + K0.Ir).1|Z1ANG)*]

Nas simulações FT, onde Ir = Ia, a equação pode ser simplificada p/:

XAG = Im(Va.(Ia.1|T)*) / Im(1|Z1ANG .(1 + K0).Ia.(Ia.1|T)*)

RAG = Im(Va(Ia.(1 + K0).1|Z1ANG)*) / Im( Ia. (Ia.(1 + K0) . 1|Z1ANG)*)

Nas simulações com I constante (Ia = ia|0), tanto em XAG como Em RAG o denominador pode ser facilmente encontrado.

Ia. (Ia.(1 + K0) . 1|Z1ANG)* = FDenRAG

1|Z1Ang . Ia . (Ia.(1 + K0) . (1|T)* = FDenXAG

A = Imag(FDenRAG) . RAG

B = Imag(FDenXAG) . XAG

(Ia.(1 + K0).1|Z1ANG)* = FIK0IRZ1ANGc

C = real(FIK0IRZ1ANGc)

D = Imag(FIK0IRZ1ANGc)

A = Im(Va . (C + D.j)) => A = Im( (Va.cos(VaAng) + Va.sen(VaAng).j) . (C + D.j))

A = Im( C.Va.cos(VaAng) + C.Va.sen(VaAng).j + D.Va.cos(VaAng).j - D.Va.sen(VaAng) )

A = C.Va.sen(VaAng) + D.Va.cos(VaAng) => Va.cos(VaAng) = (A - C.Va.sen(VaAng)) / D

De forma semelhante:

(Ia.1|T)* = FIRTANGc

E = real(FIRTANGc)

F = imag(FIRTANGc)

B = E.Va.sen(VaAng) + F.Va.cos(VaAng)

Substituindo:

B = E.Va.sen(VaAng) + F.((A - C.Va.sen(VaAng)) / D)

D.B = D.E.Va.sen(VaAng) + F.A - F.C.Va.sen(VaAng)

Va.sen(VaAng) = (D.B - F.A) / (D.E - F.C)

Se tivessemos isolado Va.sen(VaAng) na primeir equação

=> Va.sen(VaAng) = (A - D.Va.cos(VaAng)) / C

Substituindo:

B = E.((A - D.Va.cos(VaAng)) / C ) + F.Va.cos(VaAng)

C.B = E.A - E.D.Va.cos(VaAng) + C.F.Va.cos(VaAng)

Va.cos(VaAng) = (C.B - E.A) / (C.F - E.D) => Va.cos(VaAng) = (E.A - C.B) / (D.E - F.C)

Va.sen(VaAng) / Va.cos(VaAng) = Tang(VaAng)

Tang(VaAng) = (D.B - F.A) / (E.A - C.B)

G = D.B - F.A

H = E.A - C.B

J = D.E - F.C

VaAng = ArcTang(G/H)

Va = H / (J . Cos(VaAng))


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 09 Jul 2010, 10:41 
Offline

Data de registro: 27 Mar 2010, 20:54
Mensagens: 9
Como contribuição, conclui meu trabalho com o relé Sel e cheguei às seguindes conclusões:

Ao testar o rele de distância Sel, pude constatar, com relação ao erro da equação, que a equação simplifiada está correta, no entanto ao usar equação geral, realmente não bate os resultados. Há realmente um erro na consideração do conjungado.

Pude constatar também que, utilizando a equação, devemos considerar a caracteristica quadrilateral retangular, limitadas pelo RG e XG, como no esboço abaixo:

Anexo:
F01.png
F01.png [ 2.34 KiB | Visualizado 4395 vezes ]


Estava esperando no entanto outro desenho:

Anexo:
F02.png
F02.png [ 3 KiB | Visualizado 4395 vezes ]


Na verdade, este outro desenho da característica, permite utilizar a forma convencional de cálculo utilizando o K0, para os cálcular as tensões e corrente de falta, considerando no entanto a remoção da resistência de arco.

Ou seja, se utilizarmos as equações de Sel, devemos considerar a característica conforme mostrada no primeiro esboço, se optarmos por trabalhar com as equações convencionais, considerando a remoção da resistência de arco, devemos trabalhar com a
característica definida conforme o segundo esboço.

Pegando por exemplo os pontos nos vertices das caracteristicas, fixando um nível de falta para a corrente (falta FT), verifiquei os mesmos nívei de tensão e defasagem, utilizando as duas forma de cálculo.

Exemplo:

RG = 2
XG = 3
K0 = 0.5|0
Z1Ang = 75
T = 0

fixando a corrente de falta em:

I = 10|0

Considerando o ponto de teste no vertice superior direito:

Anexo:
F03.png
F03.png [ 2.78 KiB | Visualizado 4395 vezes ]


Conforme mostrado Anteriormente, trabalhando as equações simplificadas (Eq. 13.83 e Eq. 13.67) da Sel, podemos calcular a tensão de teste, como segue:

FDenRAG = Ia. (Ia.(1 + K0) . 1|Z1ANG)*

FDenRAG = 38,823 - 144,889j

FDenXAG = 1|Z1Ang . Ia . (Ia.(1 + K0) . (1|T)*

FDenXAG = 38,823 + 144,889j

A = Imag(FDenRAG) . RAG

A = -289,778

B = Imag(FDenXAG) . XAG

B = 434,667

FIK0IRZ1ANGc = (Ia.(1 + K0).1|Z1ANG)*

FIK0IRZ1ANGc = 3,882 - 14,489j

c = real(FIK0IRZ1ANGc)

C = 3,882

D = Imag(FIK0IRZ1ANGc)

D = -14,489

FIRTANGc = (Ia.1|T)*

FIRTANGc = 10 + 0j

E = real(FIRTANGc)

E = 10

F = imag(FIRTANGc)

F = 0

G = D.B - F.A

G = -6297,890

H = E.A - C.B

H = -4585,157

J = D.E - F.C

J = -144,889

VaAng = ArcTang(G/H)

VaAng = 53,94

Va = H / (J . Cos(VaAng))

Va = 53,77


Assim: Va = 53,77 | 53,94


Pelo método convencional por k0, com remoção da arco, temos:

Anexo:
F04.png
F04.png [ 3.71 KiB | Visualizado 4395 vezes ]


X = XG.Sen(Z1Ang)

X = 2,898

R = RG + X/Tan(Z1Ang)

R = 2,777

ZL = 2,777 + 2,898j

Considerando a Remoção de Arco

Anexo:
F05.png
F05.png [ 1.69 KiB | Visualizado 4395 vezes ]


Rcomp = RL - XL/tan(Anglinha)

AngLinha = Z1Ang

Rcomp = 2,000


Va/Ia = ZL.(1 + K0) - Rcomp.K0


Va = Ia. [ZL.(1 + K0) - Rcomp.K0]

Va = 10 . (2,777 + 2,898j) . 1,5 - 10 . 2,000 . 0,5

Va = 31,655 + 43,470j


Confirmando: Va = 53,77 | 53,94


A caixa da Conprove trabalha com a característica na forma convencional (segundo esboço de cima para baixo).

Os calculos são feitos na forma convencional, utilizando a remoção da resistência de arco. Para este relé, bem como para vários outros, a interface de entrada de dados simplifica bastante a definição das característica, pois define os parâmetros de entrada de forma especifica para o relé de acordo com dados obtidos diretos dos ajustes.

Não há a necessidade de recursos de importação nem de desenhar a característica, o software cuida disto com base nos dados de ajustes.

O fato de não precisar da importação facilita bastante a alterações de ajustes.


Editado pela última vez por gustavoelourenco em 05 Ago 2010, 09:57, no total de 2 vez

Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 23 Jul 2010, 13:17 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Gostaria de informar a todos de que a caixa de teste CE-6006 possui uma opção para
que os ajustes das diversas zonas possam ser importadas diretamente dos arquivos cujo formato é .RIO. Esse tipo de arquivo é fornecido apenas por relés numéricos e não são
todos os fabricantes que o disponibilizam.

A importação de dados tem como grande vantagem evitar que o usuário insira dados
errados, minimizando a possibilidade de divergências entre os ajustes do relé e daqueles
inseridos na caixa.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil