 Assunto do Tópico: Ajuste de trip de motor elétrico
MensagemEnviado: 29 Abr 2015, 19:56 
Offline

Data de registro: 29 Abr 2015, 19:52
Mensagens: 2
Boa tarde!

Venho através desse solicitar suporte para retirar algumas dúvidas, sobre a queima de um motor elétrico e o ajuste correto para a proteção do mesmo.
Esse motor elétrico aciona uma bomba hidraúlica.
E qual o procedimento é utilizado para se fazer um teste de trip,desse painel.
Motor elétrico LONNE
3~MOT 14BG2884AA96-Z 280 M
99KW 690V Y 104 A 60HZ IP55 0,84 Cos&
HUC1405/139602401
IEC/EN60034
Chave seccionadora Siemens
3KL5530-1AB01
690V 50/60HZ Ui1000V
690V 250A AC23A
Simocode Siemens
3UF5031-3AN00-1
IEC60947-4-1 DIN VDE 0660 T1 02
Type -=-1400AgG type 2 250AgG
690V 50/60HZ Ui1000V
690V 250A AC23A
50/60HZ UI 1000V
FUSIVEL NH2-AM Siemens
200 A 120kA

Chave magnética contactora Siemens
3RT 1056-6...6

Painel Sivacon Siemens Technology
Order N.A-14756
Siemens A/S,SFAB,Trondheim

Atenciosamente,
Júlio Nascimento
Técnico em elétrica


Anexos:
hpu.pdf [240.84 KiB]
Baixado 252 vezes
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 30 Abr 2015, 10:30 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Bom dia prezado Júlio,

Da lista de equipamentos repassado por você neste tópico, o único elemento que pode-se realizar um teste de sobrecorrente é o SIMOCODE SIEMENS. Para realizar o teste nele, é necessário uma mala de testes que injete corrente e tensão. Com uma mala de testes em mãos você irá testar duas grandezas: o tempo e o módulo.

O tempo de atuação, através do sinal de trip, você irá injetar uma corrente e o cronômetro da mala iniciará a contagem, no momento em que o relé der o trip, a mala irá parar a geração e comparar o tempo teórico (parametrizado na mala) com o tempo de atuação real do relé.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 30 Abr 2015, 12:23 
Offline

Data de registro: 29 Abr 2015, 19:52
Mensagens: 2
AdrianoCS escreveu:
Bom dia prezado Júlio,

Da lista de equipamentos repassado por você neste tópico, o único elemento que pode-se realizar um teste de sobrecorrente é o SIMOCODE SIEMENS. Para realizar o teste nele, é necessário uma mala de testes que injete corrente e tensão. Com uma mala de testes em mãos você irá testar duas grandezas: o tempo e o módulo.

O tempo de atuação, através do sinal de trip, você irá injetar uma corrente e o cronômetro da mala iniciará a contagem, no momento em que o relé der o trip, a mala irá parar a geração e comparar o tempo teórico (parametrizado na mala) com o tempo de atuação real do relé.

Bom dia, e você tem essa maleta para efetuar esse teste e qual o preço dela.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 04 Mai 2015, 11:56 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Bom dia prezado Júlio,

favor entrar em contato:

[email protected]
(34)32186800


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil