Como se calcula a possibilidade de ocorrer ferrorressonância em um TP de conexão estrela aterrada de um gerador 13,8 kV estrela isolada?
No caso, o TP aplicado é Grupo 3, que permite sobretensões de até 190%. A distância do TP para o gerador é pequena, em torno de 20 metros com cabos isolados 15/20 kV.
O PS SIMUL nos permitiria tal simulação?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 20 Fev 2015, 11:53 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Boa tarde prezado Igor.

Com certeza é possível sim simular esse efeito transitório. Porém é necessário que se utilize da modelagem correta de todos os componentes, inclusive com a inclusão de capacitâncias de fuga dos cabos, TP's e do próprio terminal do gerador.