michelrdc escreveu:
Prezado Bruno,
Em anexo o Submódulo-2.6 retirado do site da ONS onde são definido os requisisto mínimos para a proteção de linhas, transformadores, reatores, barramentos e bancos de capacitores.
Anexo:
Submódulo 2.6_Rev_2.0.pdf
Att
Eng° Michel
Olá Michel, veja que no caso de proteção por sobretemperatura o ONS afirma que a monitoração de temperatura DEVE ter 2 níveis de alarme: advertência e urgência. O de urgência PODE mandar abrir os DJs do Trafo; (não é DEVE, é PODE!). Eu levantei esta discussão principalmente pelas falhas que os monitores de temperatura e as valvulas de segurança tem apresentado, provocando desligamentos indevidos, levando algumas concessionarias a deixarem o trip destes instrumentos desconectados. Ou seja, esta ação vai de encontro aos procedimentos de rede ou normas? Na empresa que você trabalha como está a situação?
Abraços