Prezado Alexandre,
Essa planilha foi feita pelo pessoal da SEL e não pela CONPROVE.
Entretanto vamos as dúvidas.
Primeira equação:IRS1>= O87P/(0,8*SLP1) ou IRS1>= 1,25* IRTmin
O manual recomenda que IRS1 seja maior do que IRTmin conforme figura abaixo.
Anexo:
nota.JPG [ 4.87 KiB | Visualizado 3596 vezes ]
Lembrando que (100/SLP1)*087P= IRTmin.
Portanto esse fator de 1,25 (1/0,8) é uma recomendação que garante a existência da região do SLOPE1.
Segunda equação: TH5 >= 0,5/TAPmin
Do manual do SEL387:
Anexo:
TH5_387.JPG [ 28.74 KiB | Visualizado 3596 vezes ]
Conclui-se que provavelmente há um erro na equação da planilha.
Deve-se alterar o valor de "0,5" para "0,05" ou "0,25" de acordo com a corrente secundária.
Do manual 587:
Anexo:
TH5_587.JPG [ 61.01 KiB | Visualizado 3596 vezes ]
Nesse caso a equação está correta caso a corrente secundaria seja 5A pois:
TH5 >= (0,1*In)/TAPmin
TH5 >= (0,1*5)/TAPmin
TH5 >= 0,5/TAPmin
Att
Michel