Prezados
A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função Localizador de faltas de um relé Siemens 7SA61.
O tutorial pode ser acessado no link abaixo:
https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-rele-siemens-7sa-distancia-localizador-de-falta-ctc/Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7SA61.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé Siemens 7SA61.
4 - Como realizar os ajustes das entradas e saídas binárias do relé.
5 - Como realizar a parametrização de uma zona quadrilateral e a função Fault Locator.
6 - Como simular uma falta e detectar a distância via HMI e via SIGRA.
7 - Como obter relatório automático do teste realizado.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Adriano
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 21, Distância, PDIS, Quadrilateral, Localizador de Falta, Siemens 7SA61, Siprotec 4.