Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 17:15

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 08 Jun 2010, 09:02 
Offline

Data de registro: 12 Mai 2010, 21:27
Mensagens: 4
Como funciona o relé df/dt, ele trabalha com o relé função 81 (Frequencia), como posso testa-lo no CE-6000?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 12 Jun 2010, 11:16 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carlos Henrique,

O relé de freqüência (81) é sensibilizado pela freqüência do sistema elétrico, cuja conexão é feita através de Transformador de Potencial (TP).

Existem três tipos de relés:

1- Relé de subfrequência, conhecido como 81u (under frequency).
2- Relé de sobrefrequência, conhecido como 81o (over frequency).
3- Relé de taxa de variação de freqüência, conhecido como 81R ( rate-of-frequency )

A três filosofias utilizando a função 81 são:

Freqüência Absoluta: O relé irá atuar quando a freqüência do sistema elétrico ultrapassar seja para cima (sobrefrequência) seja para baixo (subfrequencia) um valor pré-ajustado permanecendo por um determinado tempo ajustado.

Taxa de variação de Freqüência : A operação do relé ocorre quando a taxa de variação de freqüência do sistema elétrico ultrapassar um valor pré-ajustado. Em relés microprocessados a variação de freqüência é feita através da lógica Df/Dt.

Híbrido : Utiliza as duas idéias anteriores conjuntamente. Sendo a melhor prática
dentre as Três.

Situações onde ocorrem variações de freqüência:

- Perda/Entrada de Geração;
- Variação de carga;
- Mudanças bruscas da topologia de rede (saída de linhas, trafos, etc).

Problemas que resultam quando o sistema elétrico opera fora da freqüência nominal:

- Não há balanço de potência;
- As cargas não operam em suas condições de projetos gerando maiores perdas, maior consumo, etc.
- Podem ocorrer erros nas medições dos equipamentos de medição, controle, proteção e em alguns casos danos nas pás das turbinas térmicas a vapor.

Para manter a freqüência próxima ao valor nominal utiliza-se o Esquema Regional
de Alívio de Carga (ERAC). Resumidamente retiram-se seqüencialmente cargas "não vitais" de modo a assegurar o equilíbrio de potência entre geração e carga de modo que a freqüência esteja o mais próxima possível dos 60Hz.

No post seguinte motra-se como pode ser realizado o teste da taixa de variação de freqüência com a Caixa CE-6000.


Editado pela última vez por michelrdc em 17 Jun 2010, 16:05, no total de 2 vez

Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 12 Jun 2010, 12:48 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
O software utilizado para testar a variação de freqüência é o dFreq.

Para o exemplo abaixo foi utilizado o relé SR 750 da GE. Cujas configurações são:

Tensão Nominal: 67V
Freqüência Nominal: 60Hz
Taxa de variação de freqüência: 1 Hz/s
Tempo de atuação: 0,5s
Freq Pickup: 59,5Hz (Essa opção faz com que o relé somente comece a contar a variação de freqüência abaixo desse valor. Sendo que não são todos os relés que a possuem).

Basicamente o que deve ser feito é inserir os dados nominais e de ajuste conforme figura abaixo, e escolher os valores de freqüência inicial e final além dos tempos de pré-falta e pós falta. O Dfreq permite que se teste 3 condições sucessivamente.

Anexo:
Ajustes_Iniciais.JPG
Ajustes_Iniciais.JPG [ 87.54 KiB | Visualizado 7553 vezes ]


Da figura acima percebem-se três condições de teste para o df/dt (abaixo, acima e no valor ajustado):

* 0,5 Hz/s
* 1,0 Hz/s
* 1,5 Hz/s

Obs: O tempo de falta é calculado automaticamente.

Abaixo são mostrados os resultados do teste.

Anexo:
Resultado_Final.JPG
Resultado_Final.JPG [ 87.8 KiB | Visualizado 7553 vezes ]


As linhas verticais mostram o momento da atuação.
Na primeira condição não houve atuação o que já era esperado, na segunda e terceira a atuação ocorreu no tempo esperado (0,555 segundo).
Mais detalhes do pôrque desses 55ms a mais no tempo de operação pode ser encontrados
nesse outro tópico:
http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=54

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Jun 2010, 15:27 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carlos Henrique,

No link abaixo está disponível um tutorial completo sobre como testar a Derivada de Freqüência utilizando
a Caixa CE 6000.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Taxa_de_Frequencia_df_dt_GE_SR_750_CE6000.pdf

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 26 Jan 2011, 10:16 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezados

Caso o usuário possua uma mala de teste CE 6003 ou CE 6006 existe
no link abaixo um tutorial completo para o teste de Derivada de Freqüência (81R):

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7UM_Derivada_de_Frequencia_CE6006.pdf

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil