Bom dia Senhores
Fizemos a substiutição do relé PL50VH-Arteche que queimou, pelo relé PL70TH-Ingeteam, quando tentamos reestabelecer o banco de capacitor, o mesmo não parou ligado, sendo sensibilizado por alguma falta pelo novo relé e atuando no disjuntor. Essa substituição foi indicada pelo próprio fabricante. Segue fotos anexas das telas de configuração, onde surgiu a dúvida: no PL50VH, tem somente habilitado para configuração a guia 'SOBRETENSIÓN', e no PL70TH somente a guia 'SOBRETENSIÓN 3xV0'. Alguém tem conhecimento deste relés, sabe dizer se são equivalentes.
Desde já, muito obrigado
Anexos: |
pl70.png [ 57.06 KiB | Visualizado 7378 vezes ]
|
pl50.png [ 56.92 KiB | Visualizado 7378 vezes ]
|
|