Eu tenho duas fontes trifasicas de corrente (freja e freja CA3) que trabalham em conjunto, formando uma fonte única hexafasica. Mas estava realizando o teste da seguinte maneira: Utilizando apenas a freja 300 Injetando tensão trifasica nos dois reles com mesmo módulo e defasadas em 120*(Relé 1 fase A 0*, B-240* e C-120* relé 2 fase A 0*, B-240* e C-120*) Corrente fase A da mala - na entrada da fase A do Relé 1 em ângulo de 0* Corrente fase B da mala - na entrada da fase A do Relé 2 em ângulo de 180* Exemplo; Deixo fixa a corrente do Relé 1(2xpickup) e vou aumentando a corrente no Relé 2 até que pare de atuar a proteção diferencial (87L). Tentei vincular alguma das equações e não consegui uma que me informasse o ponto de transição (atuação e não atuação), mesmo considerando um pequeno percentual de erro.
Att, Juliano
|