Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 05:59

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 01 Abr 2010, 01:22 
Offline

Data de registro: 27 Mar 2010, 20:54
Mensagens: 9
Estou estudando a compensação série em linhas de transmissão.

Apenas como informação:

A compensação série em linhas de transmissão visa diminuir a reatância série da linha, aumentando a capacidade de transmissão.

Basicamente consiste em bancos de capacitores em série com a linha de transmissão.

Podendo ser instalado em um dos terminais da linha ou em ambos. Nas linhas de transmissão paralelas, às vezes os bancos são instalados no meio da linha.

Apesar dos benefícios, ela afeta a medição da impedância da linha, e dependendo da reatância capacitiva do banco e do local da falta, pode causar a inversão das correntes ou das tensões nos pontos de medição do rele de distância, afetando a detecção da direção da falta.

Para contornar o problema e detectar a direção da falta, os modernos relés registram as tensões pré-falta, utilizando-a como referência na polarização (polarização por memória de tensão).

No alcance e coordenação dos relés de proteção, as zonas devem levar em considerar a reatância do banco para evitar sobrealcances. Também são utilizados esquemas de teleproteção.

Até aqui tudo bem. Trabalhando com o 7SA6, no entanto, o que eu não entendi até então é como fica a localização da falta, que se baseia na medição da indutância/Km da linha, pois não encontrei no relé parâmetros que permitisse dimensionar o banco série, para que a reatância do banco pudesse ser retirada do cálculo, permitindo assim calcular a indutância, e com ela definir a distância da falta?

Por exemplo, no caso de uma falta AT, desconsiderando as correntes nas outras fases, as tensões na malha do circuito na fase A , considerando o banco (reatância Xc) ficaria:

Va = Ia.Xc.j + Ia.(1+K0).ZL => ZL = (Va/Ia - Xc.j)/(1 + K0)

A indutância poderia então ser calculado por:

L = Im[(Va/Ia - Xc.j)/(1 + K0)]/2.PI.f

A localização depende de Xc, porem não encontrei entrada para esse parâmetro no relé.

(Atenção: Dependendo do modelo do 7SA6, é possível cadastrar uma capacitância/km, mais esse parâmetro não pode representar o banco, que consiste em um valor fixo e não distribuído. Essa capacitância é usada para determinar a tensão no lado oposto da linha para uma proteção adicional de subretensão devido ao efeito Ferrante)


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jul 2014, 16:54 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função de teleproteção (teste de ponta a ponta) utilizando os relés SIEMENS 7SA51 e 7SA61. O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Teleprotecao_CE6006.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA61.
2 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA51.
3 - Como realizar as ligações e configurações do CE-GPS.
4 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA61.
5 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA51.
6 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA61.
7 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA51.
8 - Teste do esquema de teleproteção (ponto a ponto) PUTT por aceleração da Z1B (zona estendida).
9 - Simulação de 5 faltas em 5 pontos diferentes da linha utilizando o software SEQUENC.
10 - Avaliação do tempo de atuação por teleproteção e sem teleproteção no software SEQUENC.
11 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Adriano.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 13 Jul 2017, 17:06 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
Dê uma olhada no ajuste 3187A do seu 7SA6


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jul 2017, 09:32 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Claudinei,

Não encontrei esse ajuste! Qual o nome do ajuste?
E qual o motivo de analisar esse parâmetro?

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jul 2017, 10:43 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
Prezados Michel e Gustavo

Analisando o tópico vi que o colega que não encontrou em seu relé entrada para o valor de reatância capacitiva (Xc) da compensação série da LT. Em nosso projeto possuímos relés 7SA6 e a entrada para esse valor de reatância série fica no endereço 3187A, conforme trecho do manual abaixo:

"In lines with series compensation, it is possible to compensate the negative influence of the series capacitor on the directional determination of the earth fault protection. For this purpose, the reactance of the series capacitor must be entered in parameter 3187 XserCap. To prevent the compensation from falsifying the direction measurement in case of reverse faults, the parameter 3187 XserCap must be set lower or equal to the zero-sequence reactance of the line.

For lines without series compensation, do not change the default setting 0 of parameter XSerCapac (address 3187, default setting 0). The voltage UP used for directional determination remains unchanged in this case."


Entretanto, não consegui identificar se este ajuste vai ter influência na localização de faltas na LT.


Anexos:
Capturar.JPG
Capturar.JPG [ 62.19 KiB | Visualizado 20820 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jul 2017, 14:35 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Claudinei,

Esse ajuste influencia sim (quando diferente de zero) na localização da falta.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jul 2017, 15:39 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
Ok Michel!

Será que este ajuste atende à questão aberta pelo Gustavo?

Outro detalhe interessante seria verificar se no 7SA6 em questão foi habilitado o parâmetro 1208 - Series Compensated Line.


Anexos:
Capturar.JPG
Capturar.JPG [ 65.81 KiB | Visualizado 20819 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jul 2017, 16:24 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Claudinei,

É exatamente esse ajuste. ( Inicialmente pensei que você estava comentando sobre o segundo post a respeito do tutorial de teleproteção).

Grato pela sua contribuição!

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 27 Ago 2019, 16:49 
Offline

Data de registro: 23 Mai 2019, 12:04
Mensagens: 8
no caso se vc ajustar esse parâmetro com os dados do banco serie e se por acaso ocorrer o baypass do banco os ajustes continuariam valendo , pergunto se é usual colocar 2 grupos de ajustes um ajuste só para linha e outro para linha e banco. e a comutação automática quando a linha estiver trabalhando sozinha .


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 30 Ago 2019, 11:35 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhaes,

Nesse caso o uso de dois grupos de ajuste é obrigatório. O comportamento da linha com e sem a compensação série são totalmente distintos. Caso não haja distinção ocorrerá problemas na operação da função 21, 67 e com o localizador de falta.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil