Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 15:33

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 21 Nov 2012, 08:14 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
Alguem sabe me dizer o que é TDD mantido e TDD não mantido ??


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 22 Nov 2012, 17:56 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhaes,

TDD no contexto da teleproteção significa:
Trasferência Direta de Disparo.

Basicamente é um tipo de sistema de teleproteção (PUTT e DUTT). Maiores detalhes:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=89

Agora quanto ao "mantido" ou "não mantido" é o sinal em si, ou seja, se ele
está ativo ou não.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 18 Dez 2012, 12:36 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Completando:
O TDD Mantido-
É um disparo de transfertrip que como o proprio nome diz é mantido por um tempo maior.
No terminal que recebe esse sinal ao receber o sinal de transfertrip e disparado um timer para verificação se esse TDD ´mantido ou não.
Na maioria dos casos o envio do TDD mantido é com 4 segundos e a recepção com 2 segundos.
O porque disso?
Há casos em que você precisa "avisar" para o terminal remoto que não religue automaticamene com por exemplo a atuação de o relé de falha de disjuntor de um terminal, ou uma sobretensão trifásica. Então é enviado o TDD mantido.
O terminal que recebe normalmente atua o relé de bloqueio da linha impedindo que essa seja religada já que há uma falha grave no terminal remoto.
O TDD não mantido há o desligamento da linha mas não há impedimento no processo do religamento automático.

Abraço


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 10 Mai 2013, 14:14 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
Alguem sabe me dizer qual a diferença entre o sistema POTT e o sistema Unblocking ? li as duas teorias em diversos livros e vi os diversos diagramas porem não consegui qual a sutileza que distingue um esquema do outro , quando eu aplico um e quando eu aplico o outro ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 11 Mai 2013, 17:26 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
o que é lógica monocanal?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 13 Mai 2013, 13:28 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhaes

As figuras "Esq04" e "Esq06" no tópico http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=89 mostra o diagrama funcional do "Sistema de Desbloquio por Comparação Direcional (Unblocking)" e do "Sistema de Disparao Permissivo por Sobrealacance (POTT)". Ambos são muito parecidos entretanto o sistema Unblocking envia um sinal em uma determinada frequência o tempo todo, ou seja, em condições normais de operação existe um link ativo de comunicação. Quando ocorrete uma falta envia-se um sinal em outra frequência. Dessa forma se distingue entre condições normais e de falta. A grande vantagem desse sistema é que o tempo inteiro monitora-se o canal de comunicação. Sendo por isso o sistema mais utilizado.

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 14 Jun 2013, 09:02 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Carvalhaes escreveu:
o que é lógica monocanal?


MONOCANAL - Qundo se trabalha com dois canais para envio de Transfertrip e há a perda de um canal após bloqueio SOMENTE DO CANAL DEFEITUOSO e mentem-se o outro canal em serviço, se a lógica de MONOCANAL foi projetada e concebida o sistema funcionara somente com um CANAL.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 14 Jul 2014, 16:51 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função de teleproteção (teste de ponta a ponta) utilizando os relés SIEMENS 7SA51 e 7SA61. O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Teleprotecao_CE6006.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA61.
2 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA51.
3 - Como realizar as ligações e configurações do CE-GPS.
4 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA61.
5 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA51.
6 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA61.
7 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA51.
8 - Teste do esquema de teleproteção (ponto a ponto) PUTT por aceleração da Z1B (zona estendida).
9 - Simulação de 5 faltas em 5 pontos diferentes da linha utilizando o software SEQUENC.
10 - Avaliação do tempo de atuação por teleproteção e sem teleproteção no software SEQUENC.
11 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Adriano.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 14 Jul 2015, 16:04 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
Em vários artigos li que o sistema de POTT é usado para linhas curtas , qual o motivo dessa limitação?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TELEPROTEÇÃO
MensagemEnviado: 14 Jul 2015, 18:00 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhaes

O principal motivo para o uso desse esquema em linhas curtas é
a dificuldade em se parametrizar a zona 1 com 80% da linha com alta confiabilidade
e evitar que aconteça sobrealcance.

Portanto muitas empresas parametrizam a zona 1 com 50% da linha e adotam esse esquema.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil