Caros,


Qual a diferença entre a proteção de perda de campo e potência reativa reversa?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Jun 2014, 17:29 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Ricardo,

Existem duas condições onde o gerador está operando na situação colocada:

(a) operação com o gerador subexcitado;
(b) operação com o gerador sem excitação (perda de campo ou perda de excitação);

- a operação do gerador subexcitado se justifica pela aplicação dos estudos de planejamento da operação do sistema. Com o objetivo de aproveitar as reservas de reativos disponíveis para melhoria da regulação e compensação do sistema ao qual está conectado o gerador. Essa operação de condição subexcitado é considerada aceitável somente quando o sistema de excitação é controlado por um moderno regulador de tensão e monitorado por sistemas de proteção cujo ajuste prevê coordenação com os limites térmicos (aquecimento de partes da estrutura final do estator) e de estabilidade da máquina. Esses limites são determinados pela curva de capabilidade do gerador conforme figura abaixo:

Anexo:
imagem1.jpg
imagem1.jpg [ 33.12 KiB | Visualizado 4031 vezes ]


A proteção de potência reativa reversa visa evitar que o gerador chegue nesse limite térmico. Note na figura abaixo como o relé g-60 parametriza a função potência reativa reversa:

Anexo:
imagem2.jpg
imagem2.jpg [ 19.17 KiB | Visualizado 4031 vezes ]


- Um gerador síncrono suficientemente carregado, logo após perder sua excitação, sofre um processo de escorregamento de polos, passando a operar como gerador de indução. Nesse regime de operação, a máquina continua a fornecer potência ativa ao sistema, porém passa a drenar uma enorme quantidade de potência reativa do mesmo. Para manter o suprimento de potência ativa, o rotor acelera, perdendo o acoplamento magnético entre ele e o estator fazendo a máquina perder o sincronismo. Por outro lado, para suprir a perda de excitação, o gerador passa a absorver níveis crescentes de potência reativa do sistema, o que levará fatalmente a uma queda de tensão generalizada em todo o sistema elétrico. Para evitar que isso ocorra existe a função de proteção 40 ou perda de excitação. Essa proteção analisa a impedância vista pelo gerador e se a impedância do sistema entrar em uma determinada região, o relé irá atuar. Conforme a figura abaixo (note que cada trajetória abaixo representa um nível de carregamento do sistema):

Anexo:
imagem3.jpg
imagem3.jpg [ 24.99 KiB | Visualizado 4031 vezes ]


CONCLUSÃO:
PROTEÇÃO DE POTÊNCIA REATIVA REVERSA: VISA PROTEGER O GERADOR CONTRA DANOS TÉRMICOS E SER UMA FERRAMENTA NA OPERAÇÃO DO SISTEMA (REGULAÇÃO DE TENSÃO). É GERALMENTE UMA PROTEÇÃO COM TEMPO DEFINIDO.

PROTEÇÃO DE PERDA DE EXCITAÇÃO: VISA PRIORITARIAMENTE MANTER O SINCRONISMO DO SISTEMA RETIRANDO A MÁQUINA SEM EXCITAÇÃO. É GERALMENTE UMA PROTEÇÃO COM TEMPO INSTANTÂNEO.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Jun 2014, 18:56 
Offline

Data de registro: 09 Jun 2014, 19:00
Mensagens: 2
Adriano,


Ótima explicação. Parabéns e obrigado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil