Boa Tarde

Estou com um problema em 02 clientes com a mesma caracteristicas de instalação segue abaixo;

Tenho uma cabine Primaria com tensão de alimentação de 11.900V, foi instalada nesta cabine
dois TP's ligados em V aberto para alimentar o sistema de proteção existente, para monitoramento das tensões de entrada conforme diagrama abaixo:
Anexo:
Diagrama de Ligação.pdf [45.87 KiB]
Baixado 627 vezes


O problema é o seguinte quando é realizado a manobra da chave faca do alimentador no momento em que o operador abre a primeira fase as tensões na saida dos TP's elevam de 220 para 480V durante um periodo de 1,5min após este tempo a tensão se estabiliza, com isso está danificando os equipamentos alimentados pelos TP's.

Se alguem conhecer algum caso parecido favor informar caso tenham alguma duvida sobre a ligação favor postar agradeço


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 22 Nov 2010, 18:26 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
Ola Luciano:

A conexão " V " não deveria trazer esses problemas pois ao eliminar a tensão pela chave faca
esses transitorios não estarão vindo da fonte.
O que e estou pensando é que não esteja contido ali no seu diagrama unifilar e que exita é um banco de capacitores, e quando a chave é a berta a tensão se mantem e vai descarregando, neste caso ai poderia aparecer a sobretensão que voce esta observando .
A nivel de exemplo se voce considerar abrindo a fase A e houver um capacitor no lado da carga , ele irá se descarrgar de uma forma exponencial que pode ser o tempo quevoce esta verificando o transitorio.Desta forma a tensão entre as outras fases e a fase A serão amplificadas, visto que não mais existe uma senoide, e assim este seu problema poderá acontecer.
De uma olhada se há capacitores abaixo e analise o que falei...

Paulo Pereira


Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: desenho sugerindo um capacitor para suportar os comentários
unifilar com banco.jpg
unifilar com banco.jpg [ 76.43 KiB | Visualizado 6772 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Nov 2010, 10:45 
Offline

Data de registro: 19 Nov 2010, 13:28
Mensagens: 4
Bom dia Paulo

Agradeço a atenção pelo problema, mais me esqueci de mencionar que neste caso os testes
foram feitos com o disjuntor de M.T. Aberto sendo que não á nada pra frente conectado, e ja foi verificado se haveria a possibilidade de um banco ligado antes do disjuntor mais não possui.

Estamos verificando a possibilidade de os TP's estarem com enrrolamento invertido internamente, mais não acredito que seja devido a este fenomeno ocorrer durante um periodo e desaparecer.

Att


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Nov 2010, 12:34 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
Ola Luciano:
A Polaridade trocada não creio que seja o seu problema.
Continuo pensando que tenha algo a ver com uma capacitância que se descarregar com o tempo, de forma exponencial enquanto as outras fases estão ainda conectadas, visto que o transitório que você reportou acontece durante um tempo, e depois desaparece.
Pergunto: Como é o comprimento do cabo de entrada?? Haveria a chance da capacitância do cabo manter essa energia e ir se descarregando devagar???
Verifique a oscilografia do fenômeno se a tensão que aparece no secundário durante essa situação, pois a tensão deverá apresentar a forma de um sinal AC deslocado pela exponencial, creio que assim você teria condições de interpretar esta possibilidade de capacitância sendo descarregada, (que esta me parecendo o problema).
Já vi casos de cabos longos que mantém uma grande quantidade de energia reativa armazenada, e talvez possa ser algo assim.
Se você tiver a oscilografia do fenômeno isto pode ajudar a interpretar o seu problema.

Paulo Pereira


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Jan 2014, 06:15 
Offline

Data de registro: 25 Jan 2014, 05:52
Mensagens: 1
O que e estou pensando é que não esteja contido ali no seu diagrama unifilar e que exita é um banco de capacitores, e quando a chave é a berta a tensão se mantem e vai descarregando, neste caso ai poderia aparecer a sobretensão que voce esta observando .

_________________
http://www.hitachi.com/
https://www.ethz.ch/en.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young_University
http://www.mybraindumps.net


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Jan 2014, 17:58 
Offline

Data de registro: 10 Out 2011, 14:59
Mensagens: 15
Srs, quando baixo o arquivo nao tem nada.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil