Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 13:21

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Função 25
MensagemEnviado: 27 Dez 2013, 15:31 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
Um transformador de potência , digamos ligado a um sistema de 345Kv na alta e 230 KV na baixa , precisa de check de sincronismo para ser energizado?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Função 25
MensagemEnviado: 13 Jan 2014, 12:19 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhes,

A função de sincronismo é utilizada para manter a estabilidade quando ligamos um gerador a uma linha, ou um barramento a uma linha.

Quanto a sua pergunta vai depender da topologia e configuração do seu sistema. Caso haja tensão tanto na barra como na linha da figura abaixo é necessário o check sincronismo para ligarmos o trafo. Quando não existe tensão em um dos dois lados (barra ou linha) não há necessidade do check sincronimo.

Anexo:
check-sincronismo.JPG
check-sincronismo.JPG [ 68.57 KiB | Visualizado 5083 vezes ]


Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Função 25
MensagemEnviado: 11 Jul 2018, 18:03 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
michelrdc escreveu:
Prezado Carvalhes,

A função de sincronismo é utilizada para manter a estabilidade quando ligamos um gerador a uma linha, ou um barramento a uma linha.

Quanto a sua pergunta vai depender da topologia e configuração do seu sistema. Caso haja tensão tanto na barra como na linha da figura abaixo é necessário o check sincronismo para ligarmos o trafo. Quando não existe tensão em um dos dois lados (barra ou linha) não há necessidade do check sincronimo.

Anexo:
check-sincronismo.JPG


Att
Eng° Michel


Na "CPFL" é solicitado para paralelismo a função 25, já a AES Eletropaulo não solicita essa proteção, e sim a Função 78 ( Medição do Ângulo da Fase de duas fontes diferentes).

Minha duvida é se essas funções se complementam, e ainda se tendo uma a outra pode ser dispensada?

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil