Prezado Carlos Henrique!
Seus resultados estão normais e dentro do que é previsto pelo fabricante.
Importante salientar que deve-se considerar os erros relativos e absolutos e o tempo de pickup.
Tolerância relativa: é o erro máximo que o relé pode apresentar em relação a um valor
nominal setado em sua parametrização.
Tolerância absoluta: é o erro máximo que o relé pode apresentar devido aos atrasos
internos, inerentes aos processos de amostragem, medição e detecção de falta, etc. Isto
representa uma variação de tempo que pode ocorrer entre um trip e outro, dependendo
do firmware do relé.
Pick-up time: tempo mínimo que o relé precisa para amostrar, filtrar, calcular, executar
todos os processamentos necessários e depois ainda comandar a saída binária para
fechar mais o tempo de fechamento do contato.
As figuras abaixo foram extraídas do catálogo do 7SJ63xx da Siemens, na área
de Dados Técnicos.
Anexo:
tolerância1.JPG [ 54.22 KiB | Visualizado 4800 vezes ]
Tomando o seu exemplo:
tempo de operação teórica = 1s
tolerância relativa = 1%;
tolerância absoluta = 10ms;
tempo de pick-up = aprox 60ms;
tempo real de operação = 1,05/ 1,06;
cálculo do erro deve ser feito considerando o tempo teórico + tempo de pick-up +
tolerância: 1s+ 60ms + 10ms = 1,07s
Portanto o seu resultado está coerente!
Att
Michel