Prezado Lazedsouza,
O cálculo da sequência negativa é dado por:
I2=[Ia/3+(a^2 Ib)/3+(aIc)/3]; onde a= 1|120
Fazendo Ib e Ic igual a zero chega-se:
I2= Ia/3
Portanto jogando em uma fase apenas deve-se injetar três vezes o valor esperado.
Com um ajuste de 10% para a Ib=80A espera-se o pick-up de 8A (valor primário). Como sua relação de transformação do TC é de 20 (100/5) e a corrente esperada no primário é de 8A. No secundário espera-se o valor de 8/20, ou seja, 0,4A. Jogando em apenas uma faze espera 3x0,4= 1,2A.
Comece injetando um valor menor que 1,2A e incremente até ocorrer a operação.
Caso você possua uma mala trifásica jogue correntes equilibradas com a sequência ACB com um valor menor que 0,4A nas três correntes. Incremente essas correntes até ocorrer a operação.
Att Eng° Michel
|