Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 24 Nov 2024, 00:39

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Relé SEPAM M20 - Função 46
MensagemEnviado: 09 Ago 2013, 11:09 
Offline

Data de registro: 30 Nov 2011, 08:58
Mensagens: 24
Bom dia,

Gostaria de uma ajuda dos senhores, qual cálculo devo fazer para gerar um desbalanço de 10% Ib? Sendo o relé configurado para: IP:100A, IS:5A, IB: 80A.
Que corrente o relé usa para o cálculo IP ou IB?
Obrigado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé SEPAM M20 - Função 46
MensagemEnviado: 09 Ago 2013, 11:43 
Offline

Data de registro: 04 Jun 2013, 11:49
Mensagens: 8
Ele calcula o desbalanço como valor percentual do IB, que seria a corrente nominal do motor. Mas se você não conseguiu ajustar o IB com a corrente exata do motor, então você terá que adaptar.
Espero ter ajudado


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé SEPAM M20 - Função 46
MensagemEnviado: 09 Ago 2013, 13:49 
Offline

Data de registro: 30 Nov 2011, 08:58
Mensagens: 24
Obrigado Roberto, porém o que eu preciso calcular é a corrente de pick-up da função 46, ou seja, se duas fases estiverem com Zero Amperes, qual a corrente que devo aplicar na terceira fase para o inicio da sensibilização da proteção? Para um ajuste de por exemplo 10% de IB, sendo IB=80A.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé SEPAM M20 - Função 46
MensagemEnviado: 21 Ago 2013, 17:57 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Lazedsouza,

O cálculo da sequência negativa é dado por:

I2=[Ia/3+(a^2 Ib)/3+(aIc)/3]; onde a= 1|120

Fazendo Ib e Ic igual a zero chega-se:

I2= Ia/3

Portanto jogando em uma fase apenas deve-se injetar três vezes o valor esperado.

Com um ajuste de 10% para a Ib=80A espera-se o pick-up de 8A (valor primário).
Como sua relação de transformação do TC é de 20 (100/5) e a corrente esperada no primário é de 8A. No secundário espera-se o valor de 8/20, ou seja, 0,4A. Jogando em apenas uma faze espera 3x0,4= 1,2A.

Comece injetando um valor menor que 1,2A e incremente até ocorrer a operação.

Caso você possua uma mala trifásica jogue correntes equilibradas com a sequência ACB com um valor menor que 0,4A nas três correntes. Incremente essas correntes até ocorrer a operação.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil