Ola Andre:
Pela sua exposição entendo que o seu relé de neUtro trabalha com a corrente de sequencia zero gerada pela conexão estrela dos 03 TC´s de fase. Assim, a medida que você aumenta a relação do TC, como mencionado de 600/5 para 1200/5 a corrente nominal teórica esperada de 5A passa para 2,5 Amperes. O problema que você esta levantando na verdade, depende da corrente de falta a terra, que é capaz de sensibilizar o relé de netro. Se a corrente de falta a terra é alta, sem problemas pois havera corrente para sensibilizar o relé, no entanto éxistir impedancia de aterramente e o curto for baixo você deve fazer umas contas, pois a corrente de falta alemm de sensibilizar o relé deverá tambem magnetizar os TC´s da outras duas fases que estão em paralelo com o relé. Estou enviando anexo um exemplo, com calculos para você aproveitar , no entato você precisa de conhecer a caracteristica de magnetização do TC, queesta sendo usado. Siga o exemplo wue você encontrara a solução.
PAULO PEREIRA
Anexos: |
Comentário sobre o Arquivo: siga o exemplo de calculo.
0072_0001.pdf [231.51 KiB]
Baixado 455 vezes
|
|