 Assunto do Tópico: Teste Diferencial Trifásico
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 19:57 
Offline

Data de registro: 18 Mar 2010, 16:09
Mensagens: 6
Possuo uma caixa trifásica e necessito realizar testes em um relé diferencial 7UT, na configuração Dy, voces podem me dar alguma dica?
Sei que existe uma forma de relizar os testes, porém não conheço.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Teste Diferencial Trifásico
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 20:19 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Prezado Senhor João Almeida;

Sim, darei algumas dicas.

É sim completamente possível testar um relé Diferencial (81) com uma caixa Trifásica, na realidade você necessita de apenas dois canais de corrente para realizar testes diferenciais em um relé de proteção de trafo de dois enrolamentos. Com três correntes é possível até testar um diferencial de três enrolamentos.

Os testes são executados em cada comparador (existe um para cada fase), tendo em vista o tipo de falta mais comum: as faltas Fase-Terra (85% das Faltas).
Como todos os comparadores são testados, isso garante que o relé está OK.
Os testes são executados em toda a característica do relé (com vários pontos nos Slopes), sem a necessidade de alterar a sua parametrização, tornando esta, uma prática muito simples e segura.

No caso de uma ligação estrela-estrela, não haveria alterações de angulo, mas no seu caso Delta-Estrela, é necessario compensações de amplitude e ângulo.

Abaixo seguem dois links de artigos da equipe Conprove explicando toda esta metogologia, que inclusive foi tema de testes de mestrado:
http://www.conprove.com.br/pub/artigos/2008_STPC_Uma_Metodologia_para_Testes_em_Reles_Diferenciais_que_dispensa_o_uso_de_equipamentos_hexafasicos_p.pdf
http://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdf

Caso voce possua uma caixa trifásica Conprove, modelo CE-6000, a mesma já possui um software automático para realizar estes testes, executando todos os calculos para o usuário, necesssitando o usuario apenas entrar com os ajustes do relé e os dados do Trafo.

Caso não tenha esta caixa estou disponibilizando um link para uma planilha de testes que facilita muito o seu trabalho. è uma planilha em excel que já calcula os valores, mostra o grafico de slope e pode ser impressa como relatório de testes.
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Planilha_de_testes_Siemens_7UT_Dy.xls

Outras Planilhas de outros modleos de relés diferenciais podem ser encontradas aqui:
http://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html

Espero ter ajudado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil