MensagemEnviado: 09 Nov 2012, 17:35 
Offline

Data de registro: 30 Nov 2011, 08:58
Mensagens: 24
Boa tarde senhores,

Estou com uma dúvida em relação ao SPDA.

Imaginem uma descida do SPDA de um Predio, no meio da descia existem alguns aparelhos de ar condicionado instalados a menos de 50cm de distância do cabo de descida.
Sei que terei que equipotencializar os aparelhos de ar condicionado, mas como posso fazer isso de acordo com a norma?
Hoje a situação encontra-se conforme a foto, estou com duvida se esta de acordo ou nao com a norma.
Obrigado a todos.


Anexos:
100_5766.JPG
100_5766.JPG [ 63.16 KiB | Visualizado 3740 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: SPDA
MensagemEnviado: 12 Nov 2012, 14:03 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Lazedsouza,

A norma NBR 5419 (Fev 2001) diz:

5.1.2.3.3 Os condutores de descida não naturais devem ser instalados a uma distância mínima de 0,5 m de portas, janelas e outras aberturas e fixados a cada metro de percurso.

Teria que ver se o ar condicionado se enquadra na característica em negrito. Caso afirmativo essa instação não estaria dentro da norma.

Obs:já existe uma versão revisada da norma, entretanto não a possuo.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: SPDA
MensagemEnviado: 12 Nov 2012, 16:21 
Offline

Data de registro: 30 Nov 2011, 08:58
Mensagens: 24
Obrigado pela atenção Michelrdc,

Então, os aparelhos de ar condicionado deverão ser equipotencializados devido ao risco de centelhamento perigoso. Sei que o correto seria relocar as descidas do SPDA ou os apalhelhos, mas é impossível. Estou fazendo o laudo de SPDA da empresa e em inumeros casos a equipotencialização de estruturas metalicas próximas as descidas estão feitas conforme a foto, visualmente está estranho, por isso gerou essa dúvida!.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil