Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 24 Nov 2024, 08:14

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Rele ABB TPU 2000
MensagemEnviado: 10 Ago 2012, 11:05 
Offline

Data de registro: 30 Nov 2011, 08:58
Mensagens: 24
Bom dia amigos,
Alguém sabe a formula utilizada para calculo da Iestab deste rele, e se o mesmo possui algum macete para teste.

Obrigado


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele ABB TPU 2000
MensagemEnviado: 10 Ago 2012, 15:44 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Lazedsouza,

A corrente de restrição, corrente de estabilização ou corrente bias (todos sinônimos)
do relé ABB TPU 2000 é dada pela seguinte fórmula:

I_estab = { (|I1| + |I2|) / 2 }

Essa informação pode ser encontrada na página 10 do manual abaixo:

Anexo:
ABB_TPU_2000R.pdf [2.41 MiB]
Baixado 340 vezes


Quanto ao macete para o teste vai depender do equipamento utilizado. Qual o modelo da mala de teste que você possui?

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil