Prezada Eliana,
A função 51V ou sobrecorrente temporizada com restrição de tensão tem seu valor de pick-up alterado caso o valor de tensão seja menor do que o valor nominal. Essa função tem como objetivo acelerar o trip da função de sobrecorrente de acordo com a redução da tensão.
A figura a seguir mostra essa relação.
Anexo:
figura_51V.JPG [ 48.27 KiB | Visualizado 4419 vezes ]
No eixo das abscissa é a dada a relação da tensão de linha injetada divida pela tensão de linha nominal. No eixo das ordenadas o valor que o pick-up deve ser múltiplicado.
Para realizar o teste os procedimentos são praticamente iguais a uma função 51 normal.
O detalhe é que deve ser inserido valores de tensão e o valor de pickup deve ser ajustado de acordo.
Exemplo,
1° PassoCurva IEEE Extremamente Ivervsa
Dial de tempo = 5
Pickup= 2A
Vt Nominal =115V.
Coloque exatamente estes ajustes no software e insira uma tensão com 115 V.
2°Passo Altere o valor da tensão, por exemplo 103,5V, dividindo esse valor pela tensão nominal
temos o fator 0,9 de acordo com a figura anterior.
Portanto mantenha os mesmos ajustes alterando o valor do Pickup para 1,8A (2x0,9).
3°PassoTeste outros pontos que julgar necessário sempre respeitando o fator multiplicador.
O link abaixo mostra como testar essa função usando outro relé e outra mala de teste
mas o princípio básico pode ser utilizado.
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_300G_Sobrecorrente_com_Restricao_Tensao_CE6006.pdfAtt
Eng° Michel