Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Set 2024, 07:43

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 28 Mai 2012, 10:19 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar
as funções 50/51 de um relé GE SR 750.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ge_sr750_sobrecorrente_automatico_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé GE SR 750.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé GE SR 750.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como testar o pickup/dropout do elemento temporizado assim com pontos da curva.
6 - Como testar o pickup/dropout do elemento instantâneo-1.
7 - Como testar o pickup/dropout do elemento instantâneo-2.
8 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Funções 50 e 51, Sobrecorrente Instantâneo, Sobrecorrente Temporizado, PIOC, PTOC, GE SR 750.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 10:46 
Offline

Data de registro: 03 Set 2010, 17:30
Mensagens: 7
Prezado Michel

Gostaria de saber se posso utilizar este tutorial para testar a função de sobrecorrente no relé GE SR 745 com a caixa CE-6006.

Aguardo seu retorno

Richard Martins Bueno
DME DISTRIBUIÇÃO S/A - POÇOS DE CALDAS
(35) 3697-2573 / (35) 9939-7672
[email protected]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 13:43 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Richard;

Voce pode sim utilizar este tutorial para testar o GE SR745, o metodos será análogo.

Att;

Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil