Autor:  fabriciocano [ 08 Dez 2016, 17:09 ]
Assunto do Tópico:  TC para Proteção

Boa tarde.

Preciso montar o sistema de proteção via rele indireto de uma cabine primaria.
Estou com uma duvida o TC de proteção eu acho a partir da corrente do primário do trafo ( o trafo e de 500 KVA)?


Grato pela ajuda.

Autor:  GIOVANI [ 20 Dez 2016, 11:40 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC para Proteção

fabriciocano escreveu:
Boa tarde.

Preciso montar o sistema de proteção via rele indireto de uma cabine primaria.
Estou com uma duvida o TC de proteção eu acho a partir da corrente do primário do trafo ( o trafo e de 500 KVA)?


Grato pela ajuda.



Fabrício,

Não entendi muito bem sua dúvida, mas acredito que tenha perguntado como CALCULAR o TC. Se for isso:
Calcule a corrente de curto circuito, divida por 20. Essa é a Corrente nominal primária minima.

Autor:  michelrdc [ 20 Dez 2016, 17:20 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC para Proteção

Prezado Fabrício,

Complementado o que o Giovani postou:

O TC de proteção deve manter sua precisão de 10% para valores de até 20 vezes a corrente nominal
do primário sem saturar. O valor de 20 vezes é chamado de Fator de Sobrecorrente FS.
Devido a isso chega-se a seguinte fórmula:

(I primário nominal do TC)= [(I primário corrente máxima de curto circuito) / (FS)]

Por exemplo minha corrente de curto circuito é de 7,5KA qual TC devo utilizar?

Inominal= 7,5KA/20

Inominal= 375A

Nesse caso poderia utilizar um TC 400/5.
Observe que esse TC manteria sua precisão de 10% para corrente de curto circuito de até 8KA.

Contudo deve-se levar em conta também a corrente nominal do transformador em plena carga
e calcular a corrente nominal no primário caso essa corrente seja maior que 400A deve-se utilizar uma relação de TC maior que a sugerida.

Qual seria as tensões desse trafo de 500KVA?

Att
Eng° Michel

Autor:  fabriciocano [ 20 Dez 2016, 19:36 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC para Proteção

Boa noite.


Seria alimentado em 13.200.

Autor:  fabriciocano [ 20 Dez 2016, 22:13 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC para Proteção

Boa noite.


A corrente de curto circuito nesse caso eu encontro como?
Ou ela ja e fornecida?


Grato pela ajuda.

Autor:  michelrdc [ 21 Dez 2016, 08:23 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC para Proteção

Prezado Fabrício,

Caso você não possua o valor deve-se fazer uma modelagem do sistema a ser protegido.
Existem diversas técnicas que devem ser conhecidas para realizar o cálculo de curto circuito.
A CONPROVE realiza um treinamento especificamente sobre esse assunto para maiores
informações verifique o link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/programas/calculocurto.html

Att
Eng° Michel