Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 05:59

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 16 Jun 2016, 12:55 
Offline

Data de registro: 16 Jun 2016, 12:52
Mensagens: 5
Bom dia, gostaria de saber se posso utilizar um tc de medição para realizar o serviço de proteção.

O tc que eu gostaria de utilizar é 0,6C12,5 200-5, o fabricante me falou que o tc satura com 10xIn, e a corrente de curto max informada pela concessionaria é 1031A.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 27 Jun 2016, 11:59 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Guilherme,

Atente para a potencia de TC 12,5w, faças os cálculos levando em consideração a impedância do relé que ele esse Tc irá alimentar caso não ultrapasse essa potencia, poderá ser utilizado se a corrente máxima não ultrapassar 10 X IN.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil