Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 03 Dez 2024, 15:25

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: TC para Proteção
MensagemEnviado: 08 Dez 2016, 17:09 
Offline

Data de registro: 05 Ago 2015, 00:52
Mensagens: 3
Boa tarde.

Preciso montar o sistema de proteção via rele indireto de uma cabine primaria.
Estou com uma duvida o TC de proteção eu acho a partir da corrente do primário do trafo ( o trafo e de 500 KVA)?


Grato pela ajuda.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TC para Proteção
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 11:40 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
fabriciocano escreveu:
Boa tarde.

Preciso montar o sistema de proteção via rele indireto de uma cabine primaria.
Estou com uma duvida o TC de proteção eu acho a partir da corrente do primário do trafo ( o trafo e de 500 KVA)?


Grato pela ajuda.



Fabrício,

Não entendi muito bem sua dúvida, mas acredito que tenha perguntado como CALCULAR o TC. Se for isso:
Calcule a corrente de curto circuito, divida por 20. Essa é a Corrente nominal primária minima.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TC para Proteção
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 17:20 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Fabrício,

Complementado o que o Giovani postou:

O TC de proteção deve manter sua precisão de 10% para valores de até 20 vezes a corrente nominal
do primário sem saturar. O valor de 20 vezes é chamado de Fator de Sobrecorrente FS.
Devido a isso chega-se a seguinte fórmula:

(I primário nominal do TC)= [(I primário corrente máxima de curto circuito) / (FS)]

Por exemplo minha corrente de curto circuito é de 7,5KA qual TC devo utilizar?

Inominal= 7,5KA/20

Inominal= 375A

Nesse caso poderia utilizar um TC 400/5.
Observe que esse TC manteria sua precisão de 10% para corrente de curto circuito de até 8KA.

Contudo deve-se levar em conta também a corrente nominal do transformador em plena carga
e calcular a corrente nominal no primário caso essa corrente seja maior que 400A deve-se utilizar uma relação de TC maior que a sugerida.

Qual seria as tensões desse trafo de 500KVA?

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TC para Proteção
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 19:36 
Offline

Data de registro: 05 Ago 2015, 00:52
Mensagens: 3
Boa noite.


Seria alimentado em 13.200.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TC para Proteção
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 22:13 
Offline

Data de registro: 05 Ago 2015, 00:52
Mensagens: 3
Boa noite.


A corrente de curto circuito nesse caso eu encontro como?
Ou ela ja e fornecida?


Grato pela ajuda.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: TC para Proteção
MensagemEnviado: 21 Dez 2016, 08:23 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Fabrício,

Caso você não possua o valor deve-se fazer uma modelagem do sistema a ser protegido.
Existem diversas técnicas que devem ser conhecidas para realizar o cálculo de curto circuito.
A CONPROVE realiza um treinamento especificamente sobre esse assunto para maiores
informações verifique o link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/programas/calculocurto.html

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil