Bom dia, gostaria de saber se posso utilizar a unidade 46 para realizar a função 51N, pois o relé utilizado não possui a função 51N. A função 46 mede sequencia negativa e em curtos monofasicos a sequencia negativa estara presente. |
Autor: | GIOVANI [ 27 Jun 2016, 11:37 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Utilizar Proteção 46 para realizar função 51N |
Guilherme, Pode ser utilizada, fique atento se o relé trabalha com I2 ou 3I2 na hora de calcular o Pickup e também atente que para faltas bifásicas haverá componente de sequencia negativa, então deve ser coordenado com as demais proteções. Abraço |