Autor:  guilhermemarini [ 21 Jun 2016, 13:01 ]
Assunto do Tópico:  Utilizar Proteção 46 para realizar função 51N

Bom dia, gostaria de saber se posso utilizar a unidade 46 para realizar a função 51N, pois o relé utilizado não possui a função 51N. A função 46 mede sequencia negativa e em curtos monofasicos a sequencia negativa estara presente.

Autor:  GIOVANI [ 27 Jun 2016, 11:37 ]
Assunto do Tópico:  Re: Utilizar Proteção 46 para realizar função 51N

Guilherme,

Pode ser utilizada, fique atento se o relé trabalha com I2 ou 3I2 na hora de calcular o Pickup e também atente que para faltas bifásicas haverá componente de sequencia negativa, então deve ser coordenado com as demais proteções.